是零线重复接地吗
q493416074
q493416074 Lv.2
2015年02月27日 20:46:12
只看楼主

本帖最后由 q493416074 于 2015-2-28 23:00 编辑 住宅配电箱,在更换插座时发现相线和地线间接光源不跳闸,当时以为漏电保护器故障。到配电箱检查发现漏电保护器试验按钮正常。把漏电保护器下口相线接20w节能灯再接到地线端子上,持续点亮不跳闸,漏电保护器不动作。所有漏保都是。这个现象是不是 漏保前零线有接地。是30毫安漏保,试验按钮正常

本帖最后由 q493416074 于 2015-2-28 23:00 编辑

住宅配电箱,在更换插座时发现相线和地线间接光源不跳闸,当时以为漏电保护器故障。到配电箱检查发现漏电保护器试验按钮正常。把漏电保护器下口相线接20w节能灯再接到地线端子上,持续点亮不跳闸,漏电保护器不动作。所有漏保都是。这个现象是不是 漏保前零线有接地。
是30毫安漏保,试验按钮正常

20150215_100309_2015228224050.JPG


20150215_100309_201522822423.JPG

免费打赏
wangminyanjing
2015年03月12日 17:50:06
63楼
疑惑。即使把漏保的进线错接成相线和PE,这个漏保也不会跳吧,个人感觉这些漏保的质量有问题。虽然按下试验按钮会跳,但是有必要测量一下漏保的动作电流。虽然标着30ma
回复
mls米老鼠66
2015年03月12日 18:08:48
64楼
可能是漏电断路器的动作电流值设置太大
回复
qianbochenhong
2015年03月12日 21:24:14
65楼
有可能是中性线和PE线全都接反了
回复
sasa401
2015年03月12日 23:51:46
66楼
学习中!谢谢
回复
lqzhu0328
2015年03月13日 09:04:10
67楼
到底是什么情况呢?有待大家的分析!
回复
muyuyao
2015年03月13日 10:47:16
68楼
楼主的问题解决了吗???!!!

最终是什么问题???!!!
回复
曾大帥
2015年03月14日 10:30:06
69楼
任何用电器材如果没有漏电,设备、线路均正常,漏保为什么要跳开呢?检验漏保是否正常,本体有试验按钮。
回复
知会
2015年03月15日 12:08:00
71楼
建议你画一张接线图发出来,我觉得你应该接漏电保护器时要清楚工作零线(N)和保护零线(PE),还要知道PEN线,只有这样才能不接错线,不会造成漏电保护器拒动作或或误动作。发个图标注清楚大家分析分析。
回复
david200901050
2015年03月16日 08:29:36
72楼

好资料,谢谢分享
回复
taizhou1104
2015年03月16日 09:10:27
73楼
无影 发表于 2015-2-28 09:42 有照片或者能画一个图么?正常情况下,不论是零线地线搭接或者对调,只要接入漏电保护电流相量和不为零, …是不是接地线本身就没接地呢