是零线重复接地吗
q493416074
q493416074 Lv.2
2015年02月27日 20:46:12
只看楼主

本帖最后由 q493416074 于 2015-2-28 23:00 编辑 住宅配电箱,在更换插座时发现相线和地线间接光源不跳闸,当时以为漏电保护器故障。到配电箱检查发现漏电保护器试验按钮正常。把漏电保护器下口相线接20w节能灯再接到地线端子上,持续点亮不跳闸,漏电保护器不动作。所有漏保都是。这个现象是不是 漏保前零线有接地。是30毫安漏保,试验按钮正常

本帖最后由 q493416074 于 2015-2-28 23:00 编辑

住宅配电箱,在更换插座时发现相线和地线间接光源不跳闸,当时以为漏电保护器故障。到配电箱检查发现漏电保护器试验按钮正常。把漏电保护器下口相线接20w节能灯再接到地线端子上,持续点亮不跳闸,漏电保护器不动作。所有漏保都是。这个现象是不是 漏保前零线有接地。
是30毫安漏保,试验按钮正常

20150215_100309_2015228224050.JPG


20150215_100309_201522822423.JPG

免费打赏
desparado
2015年03月16日 09:54:52
74楼
零线地线重复接地接在空开上端对你测试漏电开关没有影响
回复
qq_1426482218212
2015年03月16日 13:05:18
75楼
漏宝可能漏电毫安偏大
回复
现代版低调
2015年03月17日 09:39:41
76楼
楼主弄清楚这个问题了没
回复
无影
2015年03月18日 10:38:46
77楼
taizhou1104 发表于 2015-3-16 09:10 是不是接地线本身就没接地呢实际情况中,很少会有接地线不接地的情况(但会有接地接的不到位的),因为末端由于等电位的做法,很多时候接地是免不了的,反而是N线乱接地的很多。
回复
gaoxy121
2015年03月18日 13:10:58
78楼
漏电保护器按道理不管地线与中性线是否短接,都不影响其工作,因为它只管它的出线端是否正常连接,是否有漏电可能。按楼主的描述,二者取其一,要么漏电电流达不到动作值(设备动作电流与标称电流相差较大),要么漏电保护器本身就是坏的,或者没有漏电保护功能。至于为什么按一下试验按钮会跳,我表示有的假的漏电保护器里面你拆开看看就知道了,出线端根本没有互感器,就是将进线端直接接个电磁线圈,通过试验按钮来动作,不过这种按说不应该出现在楼主的项目里。
回复
dhw0123456
2015年03月18日 22:39:55
79楼
难道楼主就不会用万能表量一下相线与地线之间的线电压吗?
回复
xjghns
2015年04月01日 12:28:42
80楼
ccc___ 发表于 2015-2-28 08:23 是按漏电开关试验按钮会跳,把20W灯接到PE线上不会跳吗?20W灯工作电流只有90mA,配电箱上漏电开关的动 …感谢楼主无私分享
回复