现在一个工程,两端母线设置联络,母联柜和隔离柜并排放置,通过母排连接,这个母排如果出现短路保护的话,通过哪个真空断路器和综保装置来保护? 业主问我这个问题,我回答说通过母联柜内的断路器和进线柜的,但是他还是说不能实现保护,要隔离柜换成真空断路器, 就此问题,我也想彻底搞清楚,到底是否应该换,通常做法都是母联柜+隔离柜的这样设计,请大家各抒己见,共同探讨
现在一个工程,两端母线设置联络,母联柜和隔离柜并排放置,通过母排连接,这个母排如果出现短路保护的话,通过哪个真空断路器和综保装置来保护?
业主问我这个问题,我回答说通过母联柜内的断路器和进线柜的,但是他还是说不能实现保护,要隔离柜换成真空断路器,
就此问题,我也想彻底搞清楚,到底是否应该换,通常做法都是母联柜+隔离柜的这样设计,请大家各抒己见,共同探讨
2楼
不错,母联柜两侧的母线属于主母线,主母线由进线(母联)断路器保护。
回复
3楼
ccc___ 发表于 2015-2-28 09:06 不错,母联柜两侧的母线属于主母线,主母线由进线(母联)断路器保护。母联柜和隔离柜之间的,如果是电缆呢
回复
4楼
业主,野猪,也猪。。。。。。
回复
5楼
如果母联带另一路负荷,应该是母联断路器上的保护装置动作
回复
6楼
你可以参考标准图集来做,
回复
7楼
haihuangirl 发表于 2015-2-28 10:20 母联柜和隔离柜之间的,如果是电缆呢是设计脑子进水,还是柜子厂家缺铜排?
回复
8楼
呵呵 业主逗了
回复
9楼
学习ing,有些地方没看懂,期待高手解答
回复
10楼
参考GB50062-2008电力装置的继电保护和自动装置设计规范 ,当进线继电保护满足保护要求时,采用进线继电保护,当进线继电保护不满足分段处短路要求时,分段两侧分别设断路器+综保。通常用的母联柜+隔离柜的设计是针对进线继电保护满足分段处短路保护要求而采用的。