请问下论坛各位大侠,压型钢板如果只当做模板作用 板筋是怎么计算的?同时钢梁上的栓钉个数如何计算?
请问下论坛各位大侠,压型钢板如果只当做模板作用 板筋是怎么计算的?同时钢梁上的栓钉个数如何计算?
3楼
噢 谢谢哈。
回复
4楼
太阳的季节奔跑 发表于 2015-3-1 23:15 如果只做模板就按普通混凝土单向板计算配筋,栓钉按构造最小配置另外请问下PKPM钢框架设计,采用压型钢板楼面,是否需要在模型布置压板?还是输为混凝土板?
回复
5楼
shevano7 发表于 2015-3-2 11:05 另外请问下PKPM钢框架设计,采用压型钢板楼面,是否需要在模型布置压板?还是输为混凝土板?应该是输入荷载就行了吧
回复
6楼
输入压板是为了验算压型钢板的施工阶段,输入混凝土楼板是为了计算配筋,所以:都得输入。
回复
7楼
学习了学习了
回复
8楼
看看
回复
9楼
谢谢各位的答复,经总结:
(1)压型钢板若只做模板作用,PKPM可以不需输入压板,只需输入混凝土板,厚度可取混凝土板厚的均值;
(2)板面筋和底筋根据《组合楼板设计与施工规范》CECS273:2010的8.2.5条规定计算,板底筋若压板能满足施工和使用阶段验算就不需另加了,板面筋按正常计算配筋;
(3)栓钉可按构造配置。
回复
10楼
感谢楼主分享
回复
11楼
谢谢!很好的规范
回复
12楼
shevano7 发表于 2015-3-6 11:45 谢谢各位的答复,经总结:(1)压型钢板若只做模板作用,PKPM可以不需输入压板,只需输入混凝土板,厚度可 …总结并分享,赞一个
回复