甲方要求每层的配电室都做成下进下出,但是二楼配电室无法做电缆沟,想知道有把配电柜升高使下面留出进线空间的做法图集吗?谢谢
甲方要求每层的配电室都做成下进下出,但是二楼配电室无法做电缆沟,想知道有把配电柜升高使下面留出进线空间的做法图集吗?谢谢
2楼
做饭就不用说了。
楼层净高在2200+500+1000=3700以上时,可以在楼板上做500高的槽钢支架,低压柜安装在支架上,柜前铺活动地板,柜后为电缆沟。
如果配电室内净高小于3700时,楼板下走电缆槽盒(吊挂),楼板预留电缆穿孔(按开关柜尺寸一排孔洞,并可穿接地扁钢),混凝土浇筑时预埋钢板(安装基础槽钢)。
回复
3楼
有个疑问,既然每层都有配电柜而不是配电箱,说明负荷比较大,大负荷配电显然不是暗管配线了,必然走桥架,既然走桥架,又何必下进下出?上进上出多方便!
回复
4楼
配电室出桥架的地方有很多管道和桥架平行而且都在桥架上方,甲方担心管道泄露沿桥架进配电柜。
回复
5楼
盘柜基础加活动地板
回复
6楼
盘柜基础加活动地板
回复
7楼
学习了~~~~
回复
8楼
结构那边能不能降板?
回复
9楼
学习了 正好用的上
回复