35kV供电方案的问题
yuebingw
yuebingw Lv.7
2015年03月04日 10:17:10
只看楼主

供电局提供35kV电源,用户侧设35/10kV变压器,用电负荷均为10kV及380V电压等级。通常做法是供电局引两路电源至用户侧35kV进线柜再至变压器,什么时候可以直接到35/10kV变压器而不设35kV进线母联PT?如果可以直接到变压器的话不设可以节省35kV柜子吗?而且计量也是供电局侧计量的。

供电局提供35kV电源,用户侧设35/10kV变压器,用电负荷均为10kV及380V电压等级。通常做法是供电局引两路电源至用户侧35kV进线柜再至变压器,什么时候可以直接到35/10kV变压器而不设35kV进线母联PT?如果可以直接到变压器的话不设可以节省35kV柜子吗?而且计量也是供电局侧计量的。
免费打赏
电气奇才
2015年03月05日 18:42:55
2楼
本帖最后由 myqinpeng 于 2016-10-5 13:53 编辑

:lol:lol:lol
回复
hanzhg54
2015年03月05日 18:57:20
3楼
没有进线柜你怎么检修变压器,还有变压器保护等需要进线柜里面装。
回复
phanghui
2015年03月05日 20:19:42
4楼
来看看。。。。。
回复
lingxuct
2015年03月06日 07:31:53
5楼
一楼的想法不是没有实现的可能,第一条件是35KV专线供电,可以线路直接上主变,计量和保护都在上级变电所,线-变组差动保护做到10KV进线柜上。

以上做法,须同供电部门商量后定。
回复
cz13306196492
2015年03月06日 08:40:18
6楼
ccc___ 发表于 2015-3-6 07:31 一楼的想法不是没有实现的可能,第一条件是35KV专线供电,可以线路直接上主变,计量和保护都在上级变电所, …即使是专线,供电公司也不会同意的,总不能一跳闸都跑到变电所去操作吧:lol
回复
小宇123
2015年03月06日 08:59:54
7楼
供电部门不会同意的
回复
kingx_yu
2015年03月06日 13:10:03
8楼
想的太多了,不可能事件
回复
fengguowuhenji
2015年03月06日 14:10:43
9楼
还是有进线柜比较好,检修的时候不用麻烦,再说供电局又不是自己单位的,检修的时候就找人家,人家不麻烦,自己还不麻烦吗?
回复
lingxuct
2015年03月06日 15:50:15
10楼
cz13306196492 发表于 2015-3-6 08:40 即使是专线,供电公司也不会同意的,总不能一跳闸都跑到变电所去操作吧只要符合国家规范要求,做到国网公司35KV保护的要求,计量达到要求(可以装在10KV系统),都可以同供电部门商量的。
回复
yuebingw
2015年03月09日 11:18:58
11楼
风过无痕迹 发表于 2015-3-6 14:10 还是有进线柜比较好,检修的时候不用麻烦,再说供电局又不是自己单位的,检修的时候就找人家,人家不麻烦, …检修的问题,变压器室设隔离开关啊。只是保护跳闸时需到供电局合闸,此点比较麻烦
回复