土木在线论坛 \ 施工技术 \ 给排水工程施工 \ 《给水排水管道工程施工及验收规范》97版/08版中一条相反的规定

《给水排水管道工程施工及验收规范》97版/08版中一条相反的规定

发布于:2015-03-05 09:55:05 来自:施工技术/给排水工程施工 [复制转发]
《给水排水管道工程施工及验收规范》关于木支撑构件的规格,1997版规范和2008版规范有条截然相反的规定。2008版也未对这相反的规定进行条文说明,具体如下:


《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-97)

3.3.2 撑板支撑采用木材时,其构建规格宜符合下列规定:
3.3.2.1 撑板厚度不宜小于50mm,长度不宜大于4m;


《给水排水管道工程施工及验收规范》GB 50268-2008
4.3.8
1 木撑板构件规格应符合下列规定:
1) 撑板厚度不宜小于50mm,长度不宜小于4m;

2008版“长度不宜小于4m”,从力学稳定性上考虑,长度越长显然是越不稳定的吧?
2008版为何改成这样?请知道的指教下。

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • azc3710401
    azc3710401 沙发
    agian 发表于 2015-3-11 19:56 有知道的吗?与连续板相似,根据土的压力Ea,板中间应设多根方条作板的支撑,参考连续梁板计算规则吧。
    2016-02-26 16:00:26

    回复 举报
    赞同0
  • topgear0
    topgear0 板凳
    学习一下!!!!!!!!!!!!
    2015-03-12 08:59:12

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

给排水工程施工

返回版块

8.66 万条内容 · 341 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

塑料污水管埋深达不到要求,可采取哪些保护措施?(希望能详细些)

De315污水管的覆土深度最低为0.7m,附图深度达不到,只有0.4m,可采取那些保护措施?

回帖成功

经验值 +10