电容器放电线圈二次开口三角侧能否并联
bhj792
Lv.3
2015年03月05日 11:20:13
来自于
供配电技术
+
关注
取消关注
只看楼主
一套电容器装置分两组投切,每组电容器各有一套放电线圈,整套电容器装置设一组微机保护装置,两组电容器的放电线圈二次开口三角侧能否并联后接入微机保护装置?请各位大侠指点。
一套电容器装置分两组投切,每组电容器各有一套放电线圈,整套电容器装置设一组微机保护装置,两组电容器的放电线圈二次开口三角侧能否并联后接入微机保护装置?请各位大侠指点。
免费打赏
相关推荐
低压配电系统为什么做了系统接地后,又为什么要做保护接地呢?
电气工程
防雷接地、防雷工程与防雷检测的相互联系和作用
电气工程
高、低压配电柜基础知识问答
电气工程
一个简单的接触器引发的故障,却让好几位电气工程师都摸不着头脑?
电气工程
全国首台套!国家能源集团燃煤火电机组向“无人值守”迈出关键步伐
电气工程
各类消防阀门与模块的接线原理
电气工程
电气各种计算、元件介绍,太实用了!
电气工程
数智场馆新概念!
电气工程
一文看懂母线槽的不同类型
电气工程
防爆电气设备选型及常见隐患识别
电气工程
AI智算中心为什么这么耗电、消水
电气工程
气体灭火储瓶应该多久检测一次?
电气工程
电缆压降的原因分析及计算方法详解
电气工程
你不一定知道的公共厕所电气设计原则
电气工程
照明平面图布线:是难题还是小菜一碟?
电气工程
清水混凝土机电系统的呈现
电气工程
倒闸操作“两票三制”“五级五控”“操作五制”要点
电气工程
过流保护一段,二段,三段保护分别代表什么?
电气工程
配电箱与桥架连接处的两种做法!
电气工程
管道支架制作与安装的质量问题及对策
电气工程
前往土木在线阅读全文
阅读体验更佳
前往
继续
APP内打开