看看这个接地做的怎么样
co1424410225001
2015年03月05日 14:17:46
只看楼主

现场情况, 工人在做热缩电缆终端。 接地是改造的 看看这焊缝怎么样





20150303_111015.jpg


20150303_083803.jpg


20150303_083824.jpg


20150303_083832.jpg


20150303_083845.jpg


20150303_083903.jpg


20150303_084215.jpg


20150303_084230.jpg


20150303_084342.jpg


20150303_084435.jpg


20150303_093857.jpg


20150303_093935.jpg


20150303_100527.jpg


20150303_100544.jpg

免费打赏
知会
2015年03月07日 15:08:11
23楼
保护接地(黄绿双色线)扁钢T接处多处焊接长度不够2倍扁钢宽度,验收不应合格。
回复
huiyuanjianli
2015年03月07日 15:54:55
24楼

扁钢T接处焊接长度不够2倍扁钢宽度。未做防腐处理,不得成90°弯,电缆沟无支架?杂乱
回复
巨人电气
2015年03月07日 21:05:44
25楼
就是,扁钢T接处焊接长度不够2倍扁钢宽度,个人感觉扁钢有点厚!
回复
dianzhuan126
2015年03月07日 23:52:54
26楼
还能拼接?
回复
dianzhuan126
2015年03月07日 23:54:14
27楼
过门应当暗敷,电缆沟支架,电缆是防水的!
回复
bzh8462
2015年03月08日 10:36:29
28楼
第一张照片 铜带 间距考虑不周,可采用措施中间做硬性分割,穿墙部位 未做防护处理,ABC相
T形 环场接地,应将竖向扁钢贴后,以美观,跨接长度有失误。
目测 扁钢高度 过高,不满足规范要求。
过门处理施工晚了,应在地面硬化前施工。
回复
ank1980
2015年03月08日 13:03:39
29楼
看上去不怎么样
回复
张箔
2015年03月08日 13:18:49
30楼
挺好的,不算标准,但还整齐!
回复
qq_1411530911168
2015年03月08日 17:21:01
31楼
T接面积不够 且不允许断面焊接
回复
ccj8989
2015年03月09日 08:07:51
32楼
焊接部位需要做防腐措施,
回复