计算后有警告说梁板的挠度大于L/200,怎么调整?
计算后有警告说梁板的挠度大于L/200,怎么调整?
12楼
小手一挥.金币拿走
回复
13楼
月雨中潜行 发表于 2015-9-14 10:34 跪了。。。。。。。。。。H大了 I 就大了 I 大了 扰度就增加咯
回复
14楼
不知道增加板厚是不是一样的哈
回复
15楼
学习了~~~~
回复
16楼
增加梁高或梁截面
回复
17楼
如果使用起拱能起多少啊?超多少大就不能起拱了?
回复
18楼
因为层高的限制,当不能再增加高度时应该怎样处理呢?
回复
19楼
加梁高比较有效!
回复
20楼
同问,如果层高限制,不能增加梁高了,且超过限值不多,如何处理。依据公式,增加梁截面也是可以的,不过效果很小。不知道还有没有更好的办法。
回复