设计院设计的最大短路电流都是三相短路电流吧? 那短路电流的大小受到什么方面影响呢?假如一个变电站没有什么负荷的话,它的短路电流就小么?
设计院设计的最大短路电流都是三相短路电流吧? 那短路电流的大小受到什么方面影响呢?假如一个变电站没有什么负荷的话,它的短路电流就小么?
2楼
短路电流跟短路点的电压大小和回路阻抗有关, 电压越高,回路阻抗越小短路电流就越大。没什么负荷,但电压有了 ,而且短路点确定后 ,回路阻抗 也是确定的 ,所以短路电流的大小跟有没有负荷没有关系。
回复
3楼
beida_energy 发表于 2015-3-6 20:58 短路电流跟短路点的电压大小和回路阻抗有关, 电压越高,回路阻抗越小短路电流就越大。没什么负荷,但电压有 …受教了,谢谢
回复
4楼
系统的容量、系统电压、运行方式及回路的阻抗等有关
回复
5楼
路过学习学习
回复
6楼
与短路电流有关的参数:
1. 系统阻抗,变压器阻抗,发电机组阻抗(变电站没有这个值),线路阻抗
2. 以上阻抗的正序,负序和零序阻抗
3. 最大运行方式下短路点的选择
4. 短路的类型 (单相,三相,二相,二相接地)
5. 短路点的直流分量(变电站一般不计算)
6. 电动机的反馈电流(中压系统)
与冲击电流有关的参数:
1. 短路电流:交流分量和直流分量
2. 衰减时间常数 (与X/R值有关)
现在记起来的就这些。
回复