求各位大神帮忙,楼层共8层,设备机组安装在楼顶,风机风量37700m3h,单层面积1335m2,求第三层最多常驻人数?
求各位大神帮忙,楼层共8层,设备机组安装在楼顶,风机风量37700m3h,单层面积1335m2,求第三层最多常驻人数?
2楼
1.根据GB50736-2012《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》表3.0.6-1给出的办公室最小新风量指标为30m3/h/人。
2.常驻人数=风机风量÷楼层数÷办公室新风指标=37700m3/h÷8÷30m3/h/人=157人。
回复
3楼
楼上计算有问题,没有考虑漏风系数
回复
4楼
拜托各位大神了!
回复
5楼
一般办公室可以考虑3平方一个人
回复
6楼
一般由建筑专业确定。
回复
7楼
查规范
一般会规定每个好多平米,再用总面积除以
得出人数
回复