真题如下:本题柱为角柱转换柱,在计算e0=M/N时,M按照高规10.2.11-3,10.2.11-5分别乘以放大系数1.5和1.1。为什么N不按照10.2.11-2乘以放大系数1.5呢?
真题如下:本题柱为角柱转换柱,在计算e0=M/N时,M按照高规10.2.11-3,10.2.11-5分别乘以放大系数1.5和1.1。为什么N不按照10.2.11-2乘以放大系数1.5呢?
2楼
框剪结构,不是框架结构
回复
3楼
由地震作用产生的轴力不是题中的N,题中的N已考虑10.2.11条,考虑地震组合
回复
4楼
如题中告诉由地震作用产生的轴力多少,及重力荷载代表值多少,就可以用到10.2.11-2了
回复
5楼
高规10.2.11-2里说的是
地震作用产生的轴力要乘以放大系数,
10.2.11-3,10.2.11-5晨说的是
弯矩组合值要乘以放大系数,
两者不是一回事。
本题里已经给了轴力的组合值了,所以不涉及10.2.11-2的调整,但是弯矩要按10.2.11-3,-5的要求调整。
回复
6楼
粮食168 发表于 2015-3-9 10:39 高规10.2.11-2里说的是地震作用产生的轴力要乘以放大系数,10.2.11-3,10.2.11-5晨说的是弯矩组合值要乘以 …:)太感谢了,审题太不认真了
回复
7楼
小手一抖 金币拿走
回复
8楼
地震产生的轴力要放大,这个要X1.5的话重力也放大了
回复
9楼
由高规10.2.11-2:由地震作用产生的轴力乘以放大系数,注意本题给出的是考虑地震组合后的轴力N。
回复