做法主要依据GB50054第5.2.5条,理论情况下,如果单相接地短路电流可以满足断路器瞬时保护灵敏度的要求,可以不做局部等电位连接,实际情况是,电梯机房一般距离变配电房较远,往往单相接地短路电流较小,不能满足瞬时保护的电流要求,且八九成以上的设计人员设计时均不会复核单相短路电流值,故为保险起见,做局部等电位连接还是非常有必要的。
回复
17楼
学习了!!!
回复
18楼
chenyh199105 发表于 2015-3-12 10:55 请教一下前辈们,如果要做,怎样做比较合理,见过用40x4扁钢引上然后与电梯导轨焊接。还有没其他做法?机房内设LEB箱吗?
回复
19楼
应当做等电位连接的,我一般做法是机房和井道共用一个引上线。
回复
21楼
放配电柜的下面做等电位
回复
22楼
本帖最后由 muyuyao 于 2016-3-10 13:42 编辑
去年我监督的某大型商住小区所有电梯机房都要求
按照弱电机房局部等电位联结的做法去做--------------从MEB箱敷管穿线至电梯机房LEB盒;LEB盒不再联结底板钢筋;从LEB盒再做LEB线到配电柜的PE排!!!
我对此也很不理解!!!
请设计院的朋友们给出其设计依据!!!
听主设人说是审图办的审图要求!!!
回复