大家新年好,向各位大侠请教一个问题。我们做的是电厂的脱硫项目,原来做设计时候,380V电机选择的电缆一般都是用的3芯的,但是现在碰到一个业主非说我们违反规范,要我们用4芯电缆。想向大家请教一下选择三芯电缆到底为不违反规范啊?我们的接地系统是TN-C-S的系统。

大家新年好,向各位大侠请教一个问题。我们做的是电厂的脱硫项目,原来做设计时候,380V电机选择的电缆一般都是用的3芯的,但是现在碰到一个业主非说我们违反规范,要我们用4芯电缆。想向大家请教一下选择三芯电缆到底为不违反规范啊?我们的接地系统是TN-C-S的系统。
免费打赏
fitman
2015年03月27日 16:09:01
12楼
什么系统不是看电源引线多少芯,而是看设备的外壳是否与电源的系统接地点连接及通过什么方式连接。
回复
qq_1411108105142
2015年03月27日 16:38:17
13楼
我来围观学习
回复
爱学习的东
2015年03月27日 17:02:28
14楼

恭喜楼主、。。。。。。
回复
lczb72
2015年03月28日 07:25:48
15楼

路过学习学习
回复
张箔
2015年03月28日 08:06:31
16楼
有感悟,涨知识,谢谢各位!
回复
aiqi501
2015年03月28日 11:29:28
17楼
不发表意见了,对于这么多的系统还是研究好了再说。电气不光要考虑节省,关键还要考虑安全。平时是没有任何问题的,当遇到特殊情况的时候会后悔
回复
co1427514187352
2015年03月28日 22:42:16
18楼
应该换四芯的
回复
muyuyao
2015年03月29日 00:41:44
19楼
电气交流 发表于 2015-3-26 09:28 如果设置了接地保护,三芯没有问题!很多时候,外壳接地是做了的,是和建筑物的防雷接地做在一起直接拿 …请注意:楼主说“我们的接地系统是TN-C-S的系统”!!!
回复
muyuyao
2015年03月29日 00:43:44
20楼
苏大叔 发表于 2015-3-26 10:04 我们也是,如果直接到电机的,我们之前都3芯,电机就地接地,现在确实有点打鼓。“之前都3芯,电机就地接地”的肯定不是TN系统了!!!所以,必须看系统接地设计的型式到底是什么!!!
回复
muyuyao
2015年03月29日 00:45:43
21楼
fitman 发表于 2015-3-27 16:09 什么系统不是看电源引线多少芯,而是看设备的外壳是否与电源的系统接地点连接及通过什么方式连接。对啊!!!请注意:楼主说“我们的接地系统是TN-C-S的系统”!!!