油库输油管线防静电跨接与防雷接地问题
qq_1404376312416
2015年03月10日 08:51:19
只看楼主

本帖最后由 中石化海南油库 于 2015-3-10 08:52 编辑 请问,输油管线每段的平行跨接线都必须与防雷静电接地网相连吗?能不能每隔30米做一次跨接线,每隔200米做一次防雷防静电接地与接地网相连呢?以前的图纸如下:

本帖最后由 中石化海南油库 于 2015-3-10 08:52 编辑

请问,输油管线每段的平行跨接线都必须与防雷静电接地网相连吗?能不能每隔30米做一次跨接线,每隔200米做一次防雷防静电接地与接地网相连呢?

以前的图纸如下:


QQ截图20150310084938.png


QQ截图20150310085052.png

免费打赏
呼噜401
2015年03月17日 16:53:49
13楼
GB50169-2006
回复
呼噜401
2015年03月17日 17:06:03
14楼
如果管廊上没桥架可以用这个规定SEI的防静电接地规定:
3.1 管道进出装置区处、不同爆炸危险环境的边界、管道分支处均应进行静电接地。
对于长距离无分支管道,应每隔100 m 与静电接地体可靠连接,管架也可作为静电
接地体。
3.2 装置内管道应每隔50m 与静电接地体可靠连接,管架也可作为静电接地体。
回复
华海军
2015年03月18日 07:54:30
15楼
石油的规范不是太清楚,现在的新的普通的民用标准的等电位接地限定的接地体或管道的欧姆值不大于3欧姆均可做等电位然后再做重复接地,至于您的石油静电连接方式,建议还是按照图纸要求施工!
回复
阿克萨
2015年03月18日 08:56:07
16楼
这个按照图纸来吧!
但是感觉还是有问题:
1.这个貌似就相当于防雷的引下线,25米一个应该是按照三楼防雷考虑。不过输油管至少应该属于二类吧,应该18米接次地。
2.石油管道应该壁厚超过4mm以上不用设置水平接地线做接闪器,可以直接利用管道做接闪器,也就是每隔18m管道本体和接地网连接一次。
以上是建筑防雷规范上的GB 50057-2010,至于是否试用石油管道不知道,但是应该是大同小异可以参考下
3.至于防静电到是在电气一次手册上927页讲了50m接次地
回复
sherlock驹
2015年03月18日 09:40:30
17楼
输油管道站场联合接地电阻值只要不大于10欧么?难道没有仪表自动化设备?