现场使用的负载箱,电压是600Vac,通电之后发生如图片现象,回路并没有接通,所以熔断器上端完好。请教各位会是什么原因?上次也发生了这个现象,把电缆刚换过没多久。
现场使用的负载箱,电压是600Vac,通电之后发生如图片现象,回路并没有接通,所以熔断器上端完好。请教各位会是什么原因?上次也发生了这个现象,把电缆刚换过没多久。
22楼
学习了,谢谢分享
回复
23楼
过来学习经验的
回复
24楼
油田钻井用的设备和发电机都是600V电压的
回复
25楼
学习学习学习长知识
回复
26楼
如果是回路没有接通,就不是因为超负荷大电流引起的,是短路了吧。
回复
27楼
太凌乱了,能不出事?安全无小事啊。
回复
28楼
乱搭严重,若经常维护,也不会发生故障。
回复
29楼
学习了!!!!!!!!!
回复
30楼
线细了负载大。导线热了以后。导致绝缘老化。相间绝缘变形。相间短路了吧或者对地短路。保险是在互感器上面吗?
回复
31楼
从图片上看,两种可能存在:
1、螺栓没上紧,这是最常见的原因,特别是多线耳接在一个桩头上时;
2、但这个图上显示导线变色不算严重,也有可能是灰尘太多,受潮后有爬电现象。
回复