各位大神,我现有两台空气压缩机75KW,可以分开启动,采用软启动,限电流启动(200%),需要选用一台备用柴油发电机组为其提供备用电源,需选用多大的发电机组,如何计算或估算?谢谢啦
各位大神,我现有两台空气压缩机75KW,可以分开启动,采用软启动,限电流启动(200%),需要选用一台备用柴油发电机组为其提供备用电源,需选用多大的发电机组,如何计算或估算?谢谢啦
2楼
顶啊,求回复啊
回复
3楼
大概选200kW的发电机,降压启动总容量/0.8,即按稳定负荷选。
回复
4楼
rmrmrm 发表于 2015-3-11 16:28 大概选200kW的发电机,降压启动总容量/0.8,即按稳定负荷选。感谢你的回复,但是启动电流至少为2倍,两台同时运行,200kW不会小吗?
回复
5楼
200kw有点小吧,按一台运行时另一台启动选
回复
6楼
200kw有点小吧,按一台运行时另一台启动选
回复
7楼
qianbochenhong 发表于 2015-3-12 21:54 200kw有点小吧,按一台运行时另一台启动选那你倒是给选一个呀,最好有计算过程,谢谢啦
回复
8楼
kexuejia9 发表于 2015-3-11 20:18 200kw有点小吧,按一台运行时另一台启动选那你倒是给选一个呀,最好有计算过程,谢谢啦
回复
9楼
言之有理
回复
10楼
感谢楼主分享
回复
11楼
感谢楼主分享
回复