城市给水管网需要给小区消防系统几个给水接口?
sunnyday86
sunnyday86 Lv.3
2015年03月12日 11:01:43
只看楼主

现在小区15万平米的建筑面积,城市给水需要给小区消防系统几个给水接口?最好要有标准规范性要求的回答!小区室外消防管网是水电安装单位施工还是由自来水公司施工?跟自来水公司沟通过,如果是水电安装单位做自来水公司只提供一个接口,这样符不符合消防部门的验收要求?如果是自来水公司施工,他们说验收基本没问题,可能有关系啊什么的!作为建设方如何权衡利弊?望前辈们不吝指教!

现在小区15万平米的建筑面积,城市给水需要给小区消防系统几个给水接口?最好要有标准规范性要求的回答!小区室外消防管网是水电安装单位施工还是由自来水公司施工?跟自来水公司沟通过,如果是水电安装单位做自来水公司只提供一个接口,这样符不符合消防部门的验收要求?如果是自来水公司施工,他们说验收基本没问题,可能有关系啊什么的!作为建设方如何权衡利弊?望前辈们不吝指教!
免费打赏
版专攻
2015年03月12日 11:21:22
2楼
要不要两个口和你建筑的规模,单体以及小区设计是否考虑室内外消防用水量有关,可参照消规第4章有关内容来决定,至于谁施工,验收不验收的和当地的情况有关系,两个口和谁施工没啥直接关系
回复
sunnyday86
2015年03月12日 11:35:22
3楼
版专攻 发表于 2015-3-12 11:21 要不要两个口和你建筑的规模,单体以及小区设计是否考虑室内外消防用水量有关,可参照消规第4章有关内容来决 …消防管网不是要两路供水保证一路损坏另一路正常工作么?还是只是需要供水满足消防系统的要求就行,跟接口数量无关?
回复
王农勤
2015年03月13日 09:05:25
4楼
按照规范,室外消防给水管网与市政给水系统的连接管——给水引入管的根数,是一根还是二根,是有规定的。
回复
lwt6667
2015年03月13日 10:42:43
5楼
GB50974-2014-消防给水及消火栓系统技术规范 :
8.1.1-3条
回复
lwt6667
2015年03月13日 10:44:43
6楼
两个口和谁施工没啥直接关系
回复
glx117
2015年03月13日 11:27:28
7楼
两个接口和两路进水的两个概念,建议咨询设计院,具体问题具体回答
回复
tenglongyu
2015年03月13日 13:20:05
8楼
2个 接口
回复
云飘飘
2015年03月14日 08:05:55
9楼
有消防水池,设置一个接口。
回复
lsl4000
2015年03月14日 08:48:42
10楼
两个口是应该的,从供水安全角度,降低管道压降,消防安全角度。而且接口多少是由申请单位付费的。靠关系通过验收时违法的。
(1994年7月19日中华人民共和国国务院令第158号发布)
回复
小小花
2015年03月15日 22:28:19
11楼
lwt6667 发表于 2015-3-13 10:42 GB50974-2014-消防给水及消火栓系统技术规范 :8.1.1-3条同意,请楼主参阅规范
回复