现在小区15万平米的建筑面积,城市给水需要给小区消防系统几个给水接口?最好要有标准规范性要求的回答!小区室外消防管网是水电安装单位施工还是由自来水公司施工?跟自来水公司沟通过,如果是水电安装单位做自来水公司只提供一个接口,这样符不符合消防部门的验收要求?如果是自来水公司施工,他们说验收基本没问题,可能有关系啊什么的!作为建设方如何权衡利弊?望前辈们不吝指教!
现在小区15万平米的建筑面积,城市给水需要给小区消防系统几个给水接口?最好要有标准规范性要求的回答!小区室外消防管网是水电安装单位施工还是由自来水公司施工?跟自来水公司沟通过,如果是水电安装单位做自来水公司只提供一个接口,这样符不符合消防部门的验收要求?如果是自来水公司施工,他们说验收基本没问题,可能有关系啊什么的!作为建设方如何权衡利弊?望前辈们不吝指教!
12楼
2个 接口
回复
13楼
两个口,避免出现问题,新规里面有详细的,是设计的问题
回复
14楼
路过,学习一下
回复
15楼
先看看规范的规定,《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014相关条文:
6.1.3 建筑物室外宜采用低压消防给水系统,当采用市政给水管网供水时,应符合下列规定:
1 应采用两路消防供水,除建筑高度超过54m的住宅外,室外消火栓设计流量小于等于20L/s时可采用一路消防供水;
2 室外消火栓应由市政给水管网直接供水。
8.1.2 下列消防给水应采用环状给水管网:
1 向两栋或两座及以上建筑供水时;
8.1.3 向室外、室内环状消防给水管网供水的输水干管不应少于两条,当其中一条发生故障时,其余的输水干管应仍能满足消防给水设计流量。
8.1.4 室外消防给水管网应符合下列规定:
1 室外消防给水采用两路消防供水时应采用环状管网,但当采用一路消防供水时可采用枝状管网;
如果是一个小型低、多层住宅小区,室外消火栓设计流量15L/s,按6.1.3-1条,可采用一路消防供水、室外消防给水管网可采用枝状管网。按8.1.2-1条,向两栋或两座及以上建筑供水时,消防给水应采用环状给水管网,向室外环状消防给水管网供水的输水干管不应少于两条。
那么,小型低、多层住宅小区消防给水接口到底设置2个引入管、或1个引入管呢?
回复
16楼
是个很简单的问题,1)市政连续供水且满足室内外消防给水设计流量及灭火要求,应直接供给,设置不少于2个接口,且从不同的市政管段接出;2)当市政给水不满足要求时,且储存了一次(或n次)火灾室内外全部用水量,可只设1个接口(唯一的)。决定因素是:1)市政给水管网现状;2)小区设计状况。
回复
17楼
tx 发表于 2015-3-17 11:47 先看看规范的规定,《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014相关条文:6.1.3 建筑物室外宜采用低压 …谢谢指导:lol
回复
18楼
GB50974-2014,第8.1.2条、8.1.3条,基本确定了是否需要2路供水、2个水源等问题、还有消防系统及水池出水量问题,说起来复杂。可咨询设计单位。
各个地方不一样,及管点一般都是专业公司制定的,所以肥水不流外人田,基本他们做。
消防审图和验收时一般是从严要求,先沟通一下没坏处。
回复
19楼
lsl4000 发表于 2015-3-14 08:48 两个口是应该的,从供水安全角度,降低管道压降,消防安全角度。而且接口多少是由申请单位付费的。靠关系通 …:):):):):)
回复
20楼
云飘飘 发表于 2015-3-14 08:05 有消防水池,设置一个接口。:):):):):)
回复
21楼
lsl4000 发表于 2015-3-14 08:48 两个口是应该的,从供水安全角度,降低管道压降,消防安全角度。而且接口多少是由申请单位付费的。靠关系通 …:):):):):)
回复