见过两种机组:一种是手动停机,停机键一按,整机即停。还有一种,会把机组最小运行时间保护逻辑写进手动停机,即如果机组运行不满足最小运行时间,机组会继续运行,直到时间到,停机。哪一种更合理呢?
见过两种机组:
一种是手动停机,停机键一按,整机即停。
还有一种,会把机组最小运行时间保护逻辑写进手动停机,即如果机组运行不满足最小运行时间,机组会继续运行,直到时间到,停机。
哪一种更合理呢?
2楼
当然是第二种好啊,这样关机可以减少突然关机给冷水机组造成的损耗,增加冷水机组的使用寿命.
回复
3楼
可是业主会不会奇怪呢,为什么按了停机键,机组还在运行?
回复
4楼
我觉得第一种是鉴于安全的角度考虑,比如说人身的安全。而第二种就如楼上所说的那样。
其实一般情况可以这样,一般设备可以做以手动急停开关和手动开关的结合;正常用的是手动开关,
当关机后会运行一段时间停止,就如你第二种所说的一样,但遇到突发事件就按急停开关,不管设备
在什么状态一律停止,达到第一种你说的状态。
回复
5楼
楼上说得有理,如果在手动停机机组为了满足最小运行时间还需运行的话,可在逻辑中加入提示,提醒业主为保证设备可靠性,需继续运行多久。
多谢大雪!
回复
6楼
设备必须满足最小运行时间,如果不满足最小运行时间,机组抛出去的油回不来。当然机组应当设置一个急停按钮。
回复
7楼
这个问题因系统不同而有不同的优缺点,不能说那个好那个不好。不过,如果机组频繁开停机就是有问题的,可以针对性的设计启停逻辑。我就帮用户改造过几个逻辑不合理的地方。
回复
8楼
第一种一般用于紧急停机,最好少用。尽量用第二种,保护设备,延长使用寿命。
回复
9楼
按我理解:
制冷机组最小运行时间是系统要求,是为了使系统抛出去的油能够回来,和系统设计和运行工况相关。
制冷机组最小停机时间是压缩机要求,是为了防止频繁启动损坏压缩机。
不知道我的理解对否?
回复
10楼
因该是这样的
回复
11楼
这很简单啊,在控制逻辑里面设计停机键规则,按一下进入停机程序,该延时多久就延时多久,在此期间内如果第二次按下停机键就直接断电停机,作为紧急停机规范。然后在相关的使用说明上加以说明,用户不会不接受吧。。。
回复