本帖最后由 版专攻 于 2015-3-13 09:32 编辑 如题,一6000多平方的食品加工车间,生产春卷、粽子、丸子等食品,因无此类项目经验,查建规也不是很明确,希望有此类厂房设计经验的网友告知一下,你们是否设置自喷,设置的依据是什么,谢谢!只是现在有点不太确定的属于不属于14版建规8.3.1条2 占地面积大于 1500m2或总建筑面积大于 3000m2的单、多层制鞋、制衣、玩具及电子等类似生产的厂房;
本帖最后由 版专攻 于 2015-3-13 09:32 编辑
如题,一6000多平方的食品加工车间,生产春卷、粽子、丸子等食品,因无此类项目经验,查建规也不是很明确,希望有此类厂房设计经验的网友告知一下,你们是否设置自喷,设置的依据是什么,谢谢!
只是现在有点不太确定的属于不属于14版建规8.3.1条2 占地面积大于 1500m2或总建筑面积大于 3000m2的单、多层制鞋、制衣、玩具及电子等类似生产的厂房;
这一条这个等类似是什么意思 ,这些厂房是不是都是劳动密集型的?
2楼
首先由建筑专业定性,是否属于丙类,如果属于,就需要做。
回复
3楼
应该要设置自喷系统的。该建筑,可定性为丙类厂房,面积达到规范要求设置自喷的面积的。
回复
4楼
云飘飘 发表于 2015-3-13 06:26 首先由建筑专业定性,是否属于丙类,如果属于,就需要做。06版建规8.5.1-1建筑面积大于500的丙类地下厂房需设自喷14版建规8.3.1-6建筑面积大于500的半地下、地下丙类厂房学设自喷你这个属于丙类就需要设是地方规范吗?
回复
5楼
王农勤 发表于 2015-3-13 09:07 应该要设置自喷系统的。该建筑,可定性为丙类厂房,面积达到规范要求设置自喷的面积的。新老建规都是只规定地下或半地下的超500平的丙类厂房
回复
6楼
14版建规8.3.1条2 占地面积大于 1500m2或总建筑面积大于 3000m2的单、多层制鞋、制衣、玩具及电子等类似生产的厂房;
规范里没有提及食品加工性质,所以应该不用设置自喷。
回复
7楼
版专攻 发表于 2015-3-13 09:30 06版建规8.5.1-1建筑面积大于500的丙类地下厂房需设自喷14版建规8.3.1-6建筑面积大于500的半地下、地下 …8.3.1.2条“等类似的厂房”。达到面积、劳动密集、丙类厂房。
回复
8楼
应该不属于类似厂房,可以不设
回复
9楼
什么时候食品成易燃易爆的物品了。很多人的答案都负责任一点。规范就没有关于食品生产车间设置喷淋的规定,也不是所有丙类厂房都要设置喷淋,自己先把规范吃透再回答别人。
回复
10楼
规范上“等类似厂房”
是指生产的物品是易燃易爆物品、会加速火灾蔓延的物品的场所,同时人员密集。因为这类场所首先是生产的物品就是易燃易爆会加速火灾蔓延,其次才是人员密集。有的人只要看到“类似”就加喷淋,当然保险,但是你无法可依(规范),如果甲方有懂行的,有的你麻烦的。“类似”是有所指的,食品加工跟纺织、电子类的生产类似吗?相去十万八千里好吧!
回复
11楼
当然需要了,这属于易燃易爆的车间,消防案例等级比较高。
回复