关于过江管道的几个问题
xu3168333
xu3168333 Lv.3
2015年03月12日 21:20:07
只看楼主

现在小弟手上做一个项目,由于之前没碰到过,现在像各位前辈请教,还望多指教指教。一根600的污水管,1200的给水管,要穿过一条宽200米,深4,,5米的河流,同时还要考虑预留电力,燃气等后期的管道,所有管道不能在桥上敷设。问题:1、业主让我给出过江方案,是走河床底下造价低,还是架空走造价低?(业主比较倾向顶管,当然最终要看哪个造价低) 2、如果是走河床底下顶管的话需要距离河床最低标高多少(即覆土多少)?

现在小弟手上做一个项目,由于之前没碰到过,现在像各位前辈请教,还望多指教指教。
一根600的污水管,1200的给水管,要穿过一条宽200米,深4,,5米的河流,同时还要考虑预留电力,燃气等后期的管道,所有管道不能在桥上敷设。


问题:1、业主让我给出过江方案,是走河床底下造价低,还是架空走造价低?(业主比较倾向顶管,当然最终要看哪个造价低)
2、如果是走河床底下顶管的话需要距离河床最低标高多少(即覆土多少)?
3、顶管的话是否只能用钢筋混凝土管?是否直接先顶进大套管,然后其他管道再往套管里敷设?
4、套管敷设管道后里面是否需要填土,还是就让其空着?
5、走顶管的话是要求压力流还是重力流?
6、项目所在地是南方,浙江这边
7、是否有其他更好的方案


小弟先在此谢过了!
免费打赏
samjolras
2015年03月13日 14:27:55
2楼
等待大神解答!!!
回复
xu3168333
2015年03月14日 16:44:36
3楼
自己顶一下,怎么没人呀,望大神解答!
回复
长理小狐狸
2015年03月16日 13:51:04
4楼
顶一下,怎么没人呀,望大神解答!
回复
xu3168333
2015年03月16日 15:44:34
5楼
再顶下,大神们 哭!
回复
郑依馨
2015年03月17日 08:50:17
6楼
顶一下.........
回复
w949940526
2015年03月17日 11:37:51
7楼
帮楼主顶一个吧!
回复
在水一方oo
2015年03月17日 16:03:32
8楼
1、河底顶管施工比较好,挂桥施工会增加桥梁的负荷,影响桥梁安全,加上后期待实施的管线较多,不容易操作。
2、管道至河底的覆土厚度,应根据水流冲刷条件确定,对不通航河流不应小于0.5m;对通航的河流不应小于1.0m,还应考虑疏浚和投锚深度。还要确保顶管施工的最小覆土厚度。
3、顶管施工最小的管径800mm,需要加套管。材料可以用钢管,F型钢筋砼管,套款规格一般大1~2级
4、
回复
whw091
2015年03月17日 16:17:25
9楼
能顶管就顶管吧
回复
xu3168333
2015年03月18日 22:43:28
10楼
听说跨度200米的顶管很难实施,对吗?还有顶管的造价也比较贵吧?桥梁上不让挂管道,也就是说如果架空的话得自己设支墩呢~通过施工难易程度以及造价综合考虑,是哪种方案好呢?
回复
dali61
2015年03月19日 14:12:01
11楼
提示:
1)GB50032-2003室外给水排水和燃气热力工程抗震设计规范第10.3.1条:给水及燃气过河倒虹吸管和架空管应采用焊接钢管;
2)顶管200米技术没问题;
3)如果可能也可以考虑断流施工;
4)重力管道标高不允许可考虑倒虹吸;
5)适当考虑安全因素,及增加检修阀门、放气、泄水、检修井等;
6)室外给水设计规范7.3.8条要求不低于河底1m,套管可以作为防冲刷等保护措施。
回复

相关推荐

APP内打开