现在有一个项目,是110KV电力隧道修建,全长2.6公里,有27个施工井,每个井为110KW,现在需要上变压器,用户要求2500KVA就够了,有两个方案:1、进开关站,经查附近开关站已无间隔。2、电源点由架空线引来,目前,只有一条架空线在道路旁边。问题来了,能不能上四台630变压器,由一条线路同时下四个电源点,分别带一台变压器,这种一个项目多个电源点,供电局会不会同意。 高人有更好的方案,请指教,谢谢。
现在有一个项目,是110KV电力隧道修建,全长2.6公里,有27个施工井,每个井为110KW,现在需要上变压器,用户要求2500KVA就够了,有两个方案:
1、进开关站,经查附近开关站已无间隔。
2、电源点由架空线引来,目前,只有一条架空线在道路旁边。问题来了,能不能上四台630变压器,由一条线路同时下四个电源点,分别带一台变压器,这种一个项目多个电源点,供电局会不会同意。
高人有更好的方案,请指教,谢谢。
2楼
供电局肯定不同意,你首先要把110千伏转化到10或者35千伏,你就要建一个变电站!你那样怎么控制呀!容易造成故障!我以前在我们这里的一个煤矿上,就是只能有一个变电站,然后有很多电柜!
回复
3楼
2600米不长也不短,可以用高压10KV架空线供电,看有没有10KV可接电源,在每个井旁边装一台变压器。
回复
4楼
可以的,没问题。我们园区里面就是给了个接口,弄了5个变压器!不过你最好算好2600米上变压器位置的布置,不要使低压电缆太长。还有315KVA的变压器可以是杆上的,而大于这个的就是箱变了,所以你也得综合使用和价格考虑。具体的你最好找局里面给出个方案!
回复
5楼
路过学习学习
回复
6楼
好贴,绝对要支持下!!~~
回复
7楼
绝对要支持下!!得当地供电局同意,
回复
8楼
时间会证明一切
回复
9楼
好贴,学习了,感谢楼主!
回复
10楼
27个井,2600m,100m设置一个井:采用10kV电源,单个井或几个井设置一个变压器,注意低压供电半径。
回复
11楼
好看,好的设计,值得学习!