现在有一个项目,是110KV电力隧道修建,全长2.6公里,有27个施工井,每个井为110KW,现在需要上变压器,用户要求2500KVA就够了,有两个方案:1、进开关站,经查附近开关站已无间隔。2、电源点由架空线引来,目前,只有一条架空线在道路旁边。问题来了,能不能上四台630变压器,由一条线路同时下四个电源点,分别带一台变压器,这种一个项目多个电源点,供电局会不会同意。 高人有更好的方案,请指教,谢谢。
现在有一个项目,是110KV电力隧道修建,全长2.6公里,有27个施工井,每个井为110KW,现在需要上变压器,用户要求2500KVA就够了,有两个方案:
1、进开关站,经查附近开关站已无间隔。
2、电源点由架空线引来,目前,只有一条架空线在道路旁边。问题来了,能不能上四台630变压器,由一条线路同时下四个电源点,分别带一台变压器,这种一个项目多个电源点,供电局会不会同意。
高人有更好的方案,请指教,谢谢。
12楼
学学习习:lol:lol
回复
13楼
好贴,学习了,感谢楼主!
回复
14楼
由架空线路引来,不了解设备工作方式,同时率不会太高,设置四台500kVA应该够了,电业局会控制你电源点数的,但可以沟通
回复
15楼
可以单独设置,不过具体方案需电业局同意
回复
16楼
路过学习学习
回复
17楼
路过学习学习
回复
18楼
那得去问电业局呀
回复
19楼
上四个小的比上一个大的好,因为低压配电距离显然在四个变压器的方案更近,保护更可靠。
回复
20楼
可以6个井公用一个变压器(供电半径250米左右,可视现场情况而定),应该5~6个变压器就够了。变压电源就近取,申请临时用电
回复
21楼
学习了 谢谢楼主的分享
回复