请教,采用高供高计还是高供低计,是怎么约定的?用户,还是供电局,还是有什么惯例,规定?

请教,采用高供高计还是高供低计,是怎么约定的?用户,还是供电局,还是有什么惯例,规定?
免费打赏
kexuejia9
2015年03月16日 19:59:47
2楼
一般都是高压计量吧
回复
beida_energy
2015年03月16日 22:35:46
3楼
高供高计,就是高压供电,计量的电流、电压采样也在高压侧,一般需要有高压开关柜;高供低计,就高压供电,但通常比较简单,没有高压开关柜,计量采样在变压器之后的低压侧,由于没有测量变压器的变损,所以,每个月要收取变压器的变损。
回复
攻城师104715
2015年03月16日 22:53:59
4楼
学习了,路过
回复
cz13306196492
2015年03月17日 08:22:05
5楼
我们这儿是以630为界,变压器容量超过630KVA就要进行高供高计,当然如果你上两台变压器,一般情况下也是高供高计哟
回复
沉没成本
2015年03月17日 09:23:16
6楼
我了解到的也是以630Kva为界
回复
章建冬
2015年03月18日 10:26:55
7楼
学习了!:lol
回复
半仙鲁
2015年03月18日 11:02:18
8楼
户表的项目 你只能高供低计
回复
天天的天
2015年03月18日 11:08:28
9楼
每个供电局都有自己的规定。
回复
卡卡西585
2015年03月18日 11:08:33
10楼
楼上说的有道理!
回复
airan3333
2015年03月18日 11:53:30
11楼
一般是高压高计,供电局说了算