梁上打了个孔 给燃气热水器排气管用的 行家给看看影响有多大
qq_1426558052040
2015年03月17日 10:15:04
只看楼主

本帖最后由 步步高8 于 2015-3-17 10:16 编辑 2014年装修,当时不懂,在梁上打了个孔 ,给燃气热水器排气管用的 ,现在才知道梁上开孔的危害,现在很后悔。梁大概是25CM深,20CM宽,整个梁跨度约2.4米,这个孔大概80MM,看图。当时钻孔的时候,钻下来的孔芯没发现有钢筋。房子平面图左下角红色就是孔的位置。房子共5层,我家是第4层,2008年建成。现在为这个孔寝食难安,行家给分析分析。

本帖最后由 步步高8 于 2015-3-17 10:16 编辑

2014年装修,当时不懂,在梁上打了个孔 ,给燃气热水器排气管用的 ,现在才知道梁上开孔的危害,现在很后悔。 梁大概是25CM深,20CM宽,整个梁跨度约2.4米,这个孔大概80MM,看图。
当时钻孔的时候,钻下来的孔芯没发现有钢筋。

房子平面图左下角红色就是孔的位置。
房子共5层,我家是第4层,2008年建成。现在为这个孔寝食难安,行家给分析分析。

3e4b43a98226cffc1264e2e9bd014a90f603ea29.jpg


4aa235a85edf8db1beeb5b3a0823dd54544e74ec.jpg


441f728b4710b9121c8faba5c7fdfc0392452229.jpg

免费打赏
xiaowen5090
2015年04月06日 13:53:48
12楼
没有事的,没有打到钢筋是因为侧面配筋本来就少,就算有也就是一个侧面就一根,你这个孔是在梁中偏上的位置,避开了,要是没有打到箍筋了,可能会少一根箍筋了。在说,要是施工单位给你预留的那个孔,也就是这个样子的额。你把心放稳妥就行了。
回复
xiaowen5090
2015年04月06日 13:55:53
13楼
fjchum 发表于 2015-3-18 16:53 你运气好,可能是次梁,如果是框架梁的话可能就钻到箍筋了。要是遇到不负责的施工单位,框架梁照样开孔。
回复
牛逼闪闪放光芒
2015年04月07日 10:38:56
14楼
野蛮装修的连剪力墙都给砸了一半,大楼照样没事,呵呵
回复
a450135744
2015年04月07日 16:59:16
15楼
牛逼闪闪放光芒 发表于 2015-4-7 10:38 野蛮装修的连剪力墙都给砸了一半,大楼照样没事,呵呵一出事就是大事 哈哈
回复
zhcw_050710
2015年04月08日 22:32:27
16楼
没问题,目测你这个洞虽然开得离梁端有点近,但还是基本满足开洞条件。此梁在厨房处,厨房降板50mm,板厚100左右,梁腹板高度250mm,梁净高=50+100+250=400mm.当预埋位置设置在梁端L/3范围内时,要求:①洞口必须小于或等于0.3倍的梁高,直径80mm左右的洞小于400mmx0.3=120mm。
②洞口上边缘距梁上边必须大于或等于0.35倍的梁高,从图三看出洞顶端离梁上边至少都是80mm,80+150=230mm>0.35x400=140mm.
所以,安心住吧,没事哈。
回复
xuqiao123abc
2015年04月09日 11:04:37
17楼
孔不大,不要紧吧
回复
设计小兵
2015年04月09日 12:47:47
18楼
因该孔的标高位置较好,且孔径不大,对梁的承载力削弱有限,估计问题不大
回复
ansonme
2015年04月09日 14:37:26
19楼
目测梁高应该是400mm,孔径小于梁高的1/3,而且大致位于梁高中部,也没打到箍筋,这个问题没有问题:)
回复
玉树凌风
2015年04月11日 16:00:01
20楼
应该没问题。
回复
结构好累呀
2015年04月16日 17:25:52
21楼
没啥大问题,看图片那个洞基本在梁中间部位,没有破坏梁的主筋。
回复

相关推荐

APP内打开