我们打的是600mm的预制方桩,达到标高后贯入度为3cm,大于规范的6mm,而且后方桩台前沿的板子连接处出现5mm的裂缝,这是怎么回事,怎么解决
我们打的是600mm的预制方桩,达到标高后贯入度为3cm,大于规范的6mm,而且后方桩台前沿的板子连接处出现5mm的裂缝,这是怎么回事,怎么解决
2楼
这个问题比较复杂,有没有详细的地质资料呢
回复
3楼
楼主多提供点具体资料,比如桩的位置在码头还是栈桥,桩端现在大致在什么土层,设计要求的停锤标准,桩身有无裂缝等
回复
4楼
在栈桥部位有的地方碰到过20多mm的,码头一般很少这么大,码头后平台也有过。关键你的桩尖最好落在同一层土上
回复
5楼
作大应变了,
回复