有三层裙房超长,没有设缝,从底到顶设置了后浇带,在这三层裙房的施工过程中,能否不拆除后浇带一跨的脚手架,正常往上施工,脚手架会不会无法承受上层楼施工的荷载?
有三层裙房超长,没有设缝,从底到顶设置了后浇带,在这三层裙房的施工过程中,能否不拆除后浇带一跨的脚手架,正常往上施工,脚手架会不会无法承受上层楼施工的荷载?
2楼
后浇带两边的脚手可以不拆,按照原来的支撑系统应该没什么问题
保险起见的话,可以对立杆再进行加密顶到板底
回复
3楼
尘埃 发表于 2015-3-18 09:21 后浇带两边的脚手可以不拆,按照原来的支撑系统应该没什么问题保险起见的话,可以对立杆再进行加密顶到板 …多谢多谢,我之前还以为需要等浇注完后浇带才能干上一层,这样就太拖工期了
回复
4楼
后浇带跨内撑住,其他可以拆
回复
5楼
后浇带部位的支撑不可以拆
回复
6楼
后浇带模架体系不拆除。