关于冷库设计的若干问题
ainichenentao
2015年03月18日 10:20:00
只看楼主

最近在做一个冷库,看了冷库设计规范。这个有架空层。架空层净高有1米的规定吗??我没找到。架空层可以做成现浇板吗?还有这个荷载我取了20。打算让堆放货物不高于4米。叉车用1吨叉车。还有什么特别需要注意点吗?请高手解答下。不胜感激

最近在做一个冷库,看了冷库设计规范。这个有架空层。架空层净高有1米的规定吗??我没找到。架空层可以做成现浇板吗?还有这个荷载我取了20。打算让堆放货物不高于4米。叉车用1吨叉车。还有什么特别需要注意点吗?请高手解答下。不胜感激
免费打赏
wxf20072008
2015年03月18日 11:09:06
2楼
当然用现浇更好了
回复
yuehua36
2015年03月18日 11:17:53
3楼
冷库5.1.10,满足埋深的情况,架空层怎么说高度也有1米了吧
回复
ainichenentao
2015年03月18日 14:08:34
5楼
yuehua36 发表于 2015-3-18 11:17 冷库5.1.10,满足埋深的情况,架空层怎么说高度也有1米了吧也是啊。哈哈
回复
ainichenentao
2015年03月18日 14:09:44
6楼
wxf20072008 发表于 2015-3-18 11:09 当然用现浇更好了那恒荷载跟活荷载,如何输入。。还有就是楼板钢筋用几级钢?我参考了个图。上面楼板钢筋用的一级钢
回复
ainichenentao
2015年03月18日 14:11:23
7楼
yuehua36 发表于 2015-3-18 11:17 冷库5.1.10,满足埋深的情况,架空层怎么说高度也有1米了吧那恒荷载跟活荷载,如何输入。。还有就是楼板钢筋用几级钢?我参考了个图。上面楼板钢筋用的一级钢
回复
ainichenentao
2015年03月18日 14:14:57
8楼
qiangxq2 发表于 2015-3-18 11:59 用现浇更好了那恒荷载跟活荷载,如何输入。。还有就是楼板钢筋用几级钢?我参考了个图。上面楼板钢筋用的一级钢
回复
yuehua36
2015年03月18日 14:46:58
9楼
似水年华 发表于 2015-3-18 14:08 也是啊。哈哈规范都是只规定活荷载的取值的,恒荷载你要看建筑做法,首层地面有保温,要考虑。
回复
wxf20072008
2015年03月18日 15:03:00
10楼
似水年华 发表于 2015-3-18 14:11 那恒荷载跟活荷载,如何输入。。还有就是楼板钢筋用几级钢?我参考了个图。上面楼板钢筋用的一级钢一级钢说明你参考的图是旧规范下的,其实几级钢无所谓的
回复
结构生活
2015年03月18日 16:14:50
11楼
没做过冷库。路过,学习了
回复
fenggaow
2015年03月19日 12:03:57
12楼
规范4.3.9。冷库地面与下面的地面有个架空层,一般用直径300的管子,楼面就是多加点保温层,还有喷在楼顶的,.荷载就按规范取值就行了,有的顶上可能有挂钩,挂肉类等,按实际情况加就行了。对材料强度按规范取。