1、低压三相四线配电系统中性线断后,到底是负荷轻的相设备容易烧毁还是负荷重的相设备易烧毁?2、TT、TN系统断零后对设备的影响程度一样吗?
1、低压三相四线配电系统中性线断后,到底是负荷轻的相设备容易烧毁还是负荷重的相设备易烧毁?
2、TT、TN系统断零后对设备的影响程度一样吗?
2楼
阻抗大的负荷,其自身的压降就大,因此就是烧毁的主要对象
回复
3楼
只是,如果是单相电动机类的负荷,不管在负荷轻还是重的相,都容易烧毁。
回复
4楼
三相的电动机断零后的影响有那么大吗?
回复
5楼
单相负载,较小的容易烧。三相的电动机断零后不会烧,只有断相线后会烧。
回复
6楼
不对,单相负载,较大的容易烧。
因为零线断后,线电压加在单相设备上,而在线路上相当于窜联着大小负荷不一的阻抗去承受线电压,小阻抗的承小电压,大的承受大电压。
回复
7楼
对,是烧大的
回复
8楼
这个问题以前大鼻山兄已经分析的瞒透彻了。
回复