断零烧设备
wangyyyy
wangyyyy Lv.2
2004年12月05日 16:38:49
只看楼主

1、低压三相四线配电系统中性线断后,到底是负荷轻的相设备容易烧毁还是负荷重的相设备易烧毁?2、TT、TN系统断零后对设备的影响程度一样吗?

1、低压三相四线配电系统中性线断后,到底是负荷轻的相设备容易烧毁还是负荷重的相设备易烧毁?
2、TT、TN系统断零后对设备的影响程度一样吗?
免费打赏
大鼻山
2004年12月05日 16:43:51
2楼
阻抗大的负荷,其自身的压降就大,因此就是烧毁的主要对象
回复
小电容美眉
2004年12月05日 21:52:35
3楼
只是,如果是单相电动机类的负荷,不管在负荷轻还是重的相,都容易烧毁。
回复
wfzxz2000
2004年12月05日 22:06:01
4楼
三相的电动机断零后的影响有那么大吗?
回复
ykxzj
2004年12月05日 22:17:22
5楼
单相负载,较小的容易烧。三相的电动机断零后不会烧,只有断相线后会烧。
回复
ljg860106
2004年12月05日 23:12:24
6楼

不对,单相负载,较大的容易烧。
因为零线断后,线电压加在单相设备上,而在线路上相当于窜联着大小负荷不一的阻抗去承受线电压,小阻抗的承小电压,大的承受大电压。
回复
lilin309
2004年12月06日 08:24:10
7楼
对,是烧大的
回复
eric791211
2004年12月06日 09:51:58
8楼
这个问题以前大鼻山兄已经分析的瞒透彻了。