为什么小电厂接入需要110kV主变间隙联跳电厂侧并网线
阿克萨
阿克萨 Lv.7
2015年03月19日 10:50:47
只看楼主

小电厂10kV接入110kV变电站,发电厂电量自发自用,电流不会反倒高压侧,为什么还要主变间隙联跳发电厂10kV并网线?要是变压器故障,发电厂配有事故解列不就直接跳了吗?联跳是为了以防万一?请大神解答下

小电厂10kV接入110kV变电站,发电厂电量自发自用,电流不会反倒高压侧,为什么还要主变间隙联跳发电厂10kV并网线?
要是变压器故障,发电厂配有事故解列不就直接跳了吗?联跳是为了以防万一?
请大神解答下
免费打赏
阿克萨
2015年03月19日 11:13:17
2楼
来个懂的大侠解释下呀,顶起
回复
阿克萨
2015年03月19日 13:57:51
3楼
高手在哪里?期待呀!
回复
zsqlaoer
2015年03月19日 14:07:24
4楼
断路器三相不一致,或者单相接地时候,变压器间隙有过电压 会动作
回复
szh0111
2015年03月19日 17:12:48
5楼
主变间隙保护动作一般是跳主变各侧断路器,这就相当于小发电厂为孤网运行,由于孤网运行时的频率电压不易控制,导致供电质量差,是不是因为这个原因电力部门不允许孤网运行才要求联跳并网线路?这仅是我的猜测供参考。
回复
qq_1426813634288
2015年03月20日 09:27:11
6楼
主变间隙保护动作,有可能是由于主变内部故障引起的。从保护主变的角度出发,会把与主变相连的所有断路器全部跳开。没看到你的电气主接线,瞎猜。
回复