本帖最后由 muyuyao 于 2015-3-19 11:17 编辑 设备订货、工程验收时,必须重视低压配电柜(箱)各出线断路器的脱扣方式!!! 特别是用于消防回路的断路器绝对不能带分励脱扣,且只能由短路保护,不能有过载保护!!! 最常见的3300中,第一个3是表示断路器极数是3极, 第二个3表示脱扣方式是复式脱扣 ,即有过载保护和短路保护。 如果第二个数字是2,表示断路器只有短路保护
设备订货、工程验收时,必须重视低压配电柜(箱)各出线断路器的脱扣方式!!!
特别是用于消防回路的断路器绝对不能带分励脱扣,且只能由短路保护,不能有过载保护!!!
最常见的3300中,第一个3是表示断路器极数是3极, 第二个3表示脱扣方式是复式脱扣 ,即有过载保护和短路保护。 如果第二个数字是2,表示断路器只有短路保护。 如果是0,表示断路器没有保护功能,就跟刀开关一样。第3-4位数字表示内部附件代码:如图00表示不带附件功能; 3340
是带分励和双辅助。
附件代号
|
附件名称
|
附件代号
|
附件名称
|
00
|
无
|
70
|
欠电压脱扣器 双辅助触头
|
10
|
分励脱扣器
|
71
|
欠电压脱扣器 单辅助触头
|
20
|
双辅助触头
|
||
21
|
单辅助触头
|
08
|
报警触头
|
30
|
欠电压脱扣器
|
18
|
分励脱扣器 报警触头
|
40
|
分励脱扣器 双辅助触头
|
28
|
双辅助触头 报警触头
|
41
|
分励脱扣器 单辅助触头
|
38
|
欠电压脱扣器 报警触头
|
50
|
分励脱扣器 欠电压脱扣器
|
48
|
分励脱扣器 单辅助 报警触头
|
60
|
两组双辅助触头
|
58
|
单辅助 /报警触头
|
61
|
两组单辅助触头
|
68
|
双辅助触头/单辅助 /报警触头
|
62
|
双辅助触头 单辅助触头
|
78
|
欠电压脱扣器/单辅助 /报警触头
|
如果是要切断非消防电源,需要增加分励脱扣器。
A、如住宅建筑、公共建筑的住户照明出线、室内照明出线、走道等公共部位照明出线,就都是要切断的非消防电源,就都需要采用复式脱扣,并增加分励脱扣器,常见设计为3340(复式脱扣, 分励脱扣器双辅助触头)。
B、消防负荷、消防电梯、屋顶景观照明回路就不能装分励脱扣器,也不能是复式脱扣,只能有短路保护,不能有过载保护,还要加装报警触头,常见设计为3208(只有短路保护,带报警触头);
C、应急照明出线回路也应采用复式脱扣,有过载保护和短路保护,不能有分励脱扣,也不必有报警触头,常见设计为3300。
我不是搞设计的,如有不妥和错误,欢迎批评、指正和完善!!!
发此贴的目的,主要是因为在实际电气监督工作中,在竣工验收时,经常发现断路器脱扣方式与设计规范、设计图纸不相符的情况!!!而这些错误,都可能带来意想不到的灾难!!!