框架结构填充墙构造柱。水平系梁问题
精益求精jcy
2015年03月19日 14:09:37
来自于砖混结构
只看楼主

本帖最后由 csccbjs 于 2015-3-19 20:41 编辑 1.规范说明:墙长超过8m应设置间距不大于4m的构造柱,墙高超过4m应设置水平系梁,系梁与柱可靠连接。问题:当墙长小于8m无需设置构造柱时,而墙高大于4m,室内单独隔墙的水平系梁没有柱与其连接。该如何设置?

本帖最后由 csccbjs 于 2015-3-19 20:41 编辑

1.规范说明:墙长超过8m应设置间距不大于4m的构造柱,墙高超过4m应设置水平系梁,系梁与柱可靠连接。

问题:当墙长小于8m无需设置构造柱时,而墙高大于4m,室内单独隔墙的水平系梁没有柱与其连接。该如何设置?

QQ图片20150319141049.png

免费打赏
ymxl2011
2015年03月20日 07:37:14
2楼
学习了,收藏了,谢谢楼主。
回复
宁散人
2015年03月20日 09:05:09
3楼
无支隔墙的端部应加设构造柱
回复
lhr470642721
2015年03月20日 09:37:14
4楼
同问。。。。。。。。。。。。。
回复
lhr470642721
2015年03月20日 09:37:35
5楼
同问。。。。。。。。。。。。
回复
精益求精jcy
2015年03月20日 15:02:07
6楼
因为墙高都超过了4m,必须设置连系梁,所以有梁必须用柱可靠连接,跟设计沟通了下,长度要求不需要设置构造柱的墙面,但是需要连系梁都同意设置构造柱,然后设计出个图纸会审,方便以后跟投控算账。