关于百级手术室送风量的问题 GB50333-2013对百级手术室的工作区平均风速要求为0.2-0.25m/s,那怎么计算在送风口的风速呢,如果用2.6*2.4的层流天花送风量到底是多少呢。求大神相助
关于百级手术室送风量的问题
GB50333-2013对百级手术室的工作区平均风速要求为0.2-0.25m/s,那怎么计算在送风口的风速呢,如果用2.6*2.4的层流天花送风量到底是多少呢。求大神相助
2楼
2.6*2.4*3600*(0.2-0.25)
回复
3楼
poorpc 发表于 2015-3-20 11:45 2.6*2.4*3600*(0.2-0.25)请给我详细讲解一下呗 谢谢
回复
4楼
4500~5600之间
回复
5楼
cp13 发表于 2015-3-20 16:00 请给我详细讲解一下呗 谢谢不用谢。这种基础的看书就能懂了。建议买本书看看 百度“冯树根”
回复
6楼
Q=3600FA.
Q----风量 M3/H;
F-----风速 M/S;
A-----断面面积 M2。
回复
7楼
本帖最后由 旋小璇 于 2015-4-17 15:29 编辑
根据实验确定,手术室层高3m时,不考虑温差,风口截面风速在0.29~0.37m/s,风量L=(0.29~0.37)*2.4*2.6*3600=6515~8312m3/h。不同的手术室层高风口截面风速也不一样。
回复
8楼
根据实验确定,手术室层高3m时,不考虑温差,风口截面风速在0.29~0.37m/s,风量L=(0.29~0.37)*2.4*2.6*3600=6515~8312m3/h。不同的手术室层高风口截面风速也不一样。