JP柜的电容补偿不加总的隔离开关,每一路补偿加微断,并用交流接触器控制可以吗?
JP柜的电容补偿不加总的隔离开关,每一路补偿加微断,并用交流接触器控制可以吗?
12楼
学习学习,涨知识!!
回复
13楼
隔离开关要装的,检修方便,而且会有直观的分断点。安全方便
回复
14楼
不错!解答的详细,长知识了.
回复
15楼
加一个总的刀熔开关或是一个总的断路器,这样在电容柜中的分补或共补出线问题的时候可以先断开总的开关,在依次断开分支机构。
回复
16楼
学习学习!!!!!!
回复
17楼
不加,只能增加危险。
回复
18楼
需要加刀熔开关的。
回复
19楼
本帖最后由 myqinpeng 于 2015-4-8 18:41 编辑
微断比较迟钝,建议用刀熔断器开关
回复
20楼
:victory:加上更安全
回复
21楼
学习、学习
回复