电容补偿问题
闫毅磊
闫毅磊 Lv.3
2015年03月19日 16:44:16
只看楼主

JP柜的电容补偿不加总的隔离开关,每一路补偿加微断,并用交流接触器控制可以吗?

JP柜的电容补偿不加总的隔离开关,每一路补偿加微断,并用交流接触器控制可以吗?
免费打赏
green5292
2015年03月27日 22:58:11
12楼
学习学习,涨知识!!
回复
hscl88
2015年03月28日 09:07:27
13楼
隔离开关要装的,检修方便,而且会有直观的分断点。安全方便
回复
qq_1427509550711
2015年03月28日 11:35:00
14楼
不错!解答的详细,长知识了.
回复
幸福的老鼠
2015年03月28日 13:52:08
15楼
加一个总的刀熔开关或是一个总的断路器,这样在电容柜中的分补或共补出线问题的时候可以先断开总的开关,在依次断开分支机构。
回复
leiyanlin1208
2015年03月28日 14:26:43
16楼
学习学习!!!!!!
回复
love18888
2015年04月02日 15:00:53
17楼
不加,只能增加危险。
回复
qq_1426644256934
2015年04月02日 17:02:18
18楼
需要加刀熔开关的。
回复
电气奇才
2015年04月08日 18:18:03
19楼
本帖最后由 myqinpeng 于 2015-4-8 18:41 编辑

微断比较迟钝,建议用刀熔断器开关
回复
fangbao123
2015年04月09日 13:11:30
20楼
:victory:加上更安全
回复
悠哉悠哉悠哉
2015年04月09日 14:27:16
21楼
学习、学习