厨房排烟风机在屋顶配电箱应该放在在哪
jmsljq1
jmsljq1 Lv.7
2015年03月19日 19:03:32
只看楼主

一。有个项目6层楼,厨房在地下一层,厨房排烟风机设置在楼顶,本来风机配电箱也放在楼顶靠近风机的,然后接触器从拉个按钮到厨房(控制是这样吧,新手不太明白)。可今天甲方突然说像这种厨房排烟风机配电箱都放在厨房,然后扯电缆上去,还说都是这么做的。求大神解答~~难道真是这样。二。类似的楼顶排风机、空调机组之类的都是就近放配电箱楼顶,然后控制是怎么控制的,再拉控制线到楼下相应地方?然后规范方面民用建筑电气设计规范9.2.4 2(3)隔离电器宜装设在控制电器附近或其他便于操作和维修的地点;无载开断的隔离电器应能防止被无意识的开断。6(4)控制电器宜装设在电动机附近或其他便于操作和维修的地点;过负荷保护电器宜靠近控制电器或为其组成部分。 这几天规范是说配电箱的位置的吧?还有没有类似规范 求大神告知!!

一。有个项目6层楼,厨房在地下一层,厨房排烟风机设置在楼顶,本来风机配电箱也放在楼顶靠近风机的,然后接触器从拉个按钮到厨房(控制是这样吧,新手不太明白)。可今天甲方突然说像这种厨房排烟风机配电箱都放在厨房,然后扯电缆上去,还说都是这么做的。求大神解答~~难道真是这样。
二。类似的楼顶排风机、空调机组之类的都是就近放配电箱楼顶,然后控制是怎么控制的,再拉控制线到楼下相应地方?
然后规范方面民用建筑电气设计规范9.2.4 2(3)隔离电器宜装设在控制电器附近或其他便于操作和维修的地点;无载开断的隔离电器应能防止被无意识的开断。6(4)控制电器宜装设在电动机附近或其他便于操作和维修的地点;过负荷保护电器宜靠近控制电器或为其组成部分。 这几天规范是说配电箱的位置的吧?还有没有类似规范 求大神告知!!
币子不多 全部奉献
免费打赏
lingxuct
2015年03月20日 07:07:31
2楼
本帖最后由 ccc___ 于 2015-3-20 07:09 编辑

层顶风机只有一只电机(无其他需接电的元件),所以,控制箱放在厨房,只拉一根电缆到屋顶电机就可以;

中央空调的室外机在楼顶,但它不会只一台,从空调电源箱到外机的电缆有许多根,所以,中央空调的外机电源箱会放到楼顶上(中央空调控制线---数据通讯----顺铜管走到各台室内机和控制盒)。
回复
jmsljq1
2015年03月20日 08:55:46
3楼
ccc___ 发表于 2015-3-20 07:07 层顶风机只有一只电机(无其他需接电的元件),所以,控制箱放在厨房,只拉一根电缆到屋顶电机就可以; …请问 如果厨房风机不只一台 有3台 也是控制箱在厨房然后拉三根电缆到屋顶吗。
回复
qianbochenhong
2015年03月20日 09:00:02
4楼
问 如果厨房风机不只一台 有3台 也是控制箱在厨房然后拉三根电缆到屋顶吗。
回复
云飘飘
2015年03月20日 09:03:59
5楼
控制箱在厨房,如果是3台,控制箱也在厨房,三合一。
回复
jmsljq1
2015年03月20日 09:07:15
6楼
云飘飘 发表于 2015-3-20 09:03 控制箱在厨房,如果是3台,控制箱也在厨房,三合一。哦 这样啊 那远程控制 在屋顶风机旁边还需要安装什么吗 还是电缆直接连上就可以了
回复
fengyachaop77
2015年03月20日 09:19:35
7楼
厨房的排油烟风机的控制箱是放在厨房内,方便操作,往屋顶引风机电源线、油烟净化器电源线和150°防火阀就行,要是做的精细点,在屋顶风机旁做个就近控制按钮,便于检修用。
回复
chunhuaxingxing
2015年03月20日 09:23:29
8楼
路过,学习了.
回复
shjaz453827993
2015年03月20日 09:25:01
9楼
学习了。。。。。。。。。。。。。。
回复
卡卡西585
2015年03月20日 09:57:06
10楼
感觉控制箱放在厨房好吧,现场可以再设置启停控制按钮
回复
chris4ting
2015年03月20日 12:03:42
11楼
厨房排烟风机配电箱一般都放在厨房,便于操作。
回复

相关推荐