一八度0.2g框架剪力墙结构,墙二级,梁、柱三级,柱子配筋较小,二墙配筋很大,望各位帮我分析一下,相关信息见截图
一八度0.2g框架剪力墙结构,墙二级,梁、柱三级,柱子配筋较小,二墙配筋很大,望各位帮我分析一下,相关信息见截图
3楼
提供的资料不够,看不出墙的配筋怎么多法?
回复
4楼
lsmqhln 发表于 2015-3-20 08:51 提供的资料不够,看不出墙的配筋怎么多法?墙只在周边及四角设置,边缘构件配筋率达3%
回复
5楼
楼主放的资料太少了
回复
6楼
配筋大的为首层墙,小的为二层墙
回复
7楼
lsmqhln 发表于 2015-3-20 08:51 提供的资料不够,看不出墙的配筋怎么多法?我加了一些条件,麻烦帮我看看,谢谢了
回复
8楼
dingjfeng 发表于 2015-3-22 11:45 楼主放的资料太少了我加了一些条件,麻烦帮我看看,谢谢了
回复
9楼
tumuhuabi 发表于 2015-3-22 12:02 我加了一些条件,麻烦帮我看看,谢谢了把墙上的梁去掉,3%的配筋率也不算大了。8度区墙四周布置,数量少,但是承担的地震力多。
回复
10楼
进来看看!!
回复
11楼
dingjfeng 发表于 2015-3-23 16:17 把墙上的梁去掉,3%的配筋率也不算大了。8度区墙四周布置,数量少,但是承担的地震力多。谢谢您的回答
回复
12楼
我也遇到这个问题,框筒结构,筒体剪力墙配筋特别大,我觉得和一层层高有关系,现在不知道怎么调整了
回复