这里漏电保护断路器需要选20A这么大的么,线的截面要6平方毫米这么粗啊。我算了一下不用这么大啊
这里漏电保护断路器需要选20A这么大的么,线的截面要6平方毫米这么粗啊。我算了一下不用这么大啊
2楼
本帖最后由 langzhouzhou99 于 2015-3-20 10:02 编辑
69*24W=1.656kW 被水印挡住的 补偿后 功率因数0.9
回复
3楼
纯粹是瞎写。就算是考虑上电压降的问题,也用不了这么大的。
回复
4楼
wyhwdf 发表于 2015-3-20 14:12 纯粹是瞎写。就算是考虑上电压降的问题,也用不了这么大的。我也是这么觉得啊,这是公司以前别人做过的工程,我觉得怎么算都不用这么大,用个4平方毫米的线足够了,16A的断路器也足够了啊。 你觉得?
回复
5楼
wyhwdf 发表于 2015-3-20 14:12 纯粹是瞎写。就算是考虑上电压降的问题,也用不了这么大的。就30几米也就那么点压降。
回复
6楼
进来看看 学习学习
回复
7楼
有可能距离长了。
回复
8楼
路过学习学习
回复
9楼
20A,从设计的角度也不过分,就是个短路保护,当然,最小也要选择16A ,照明灯的保护主要考虑稳定性,又不是保护仪表。只要那个0.03选对了就行。
回复
10楼
beida_energy 发表于 2015-3-22 09:17 20A,从设计的角度也不过分,就是个短路保护,当然,最小也要选择16A ,照明灯的保护主要考虑稳定性,又不是 …那导线的截面呢?
回复
11楼
langzhouzhou99 发表于 2015-3-23 09:03 那导线的截面呢?有点儿大!2.5足矣!
回复