这里漏电保护断路器需要选20A这么大的么,线的截面要6平方毫米这么粗啊。我算了一下不用这么大啊

这里漏电保护断路器需要选20A这么大的么,线的截面要6平方毫米这么粗啊。我算了一下不用这么大啊

捕获.JPG

免费打赏
co1425264316716
2015年03月20日 10:00:36
2楼
本帖最后由 langzhouzhou99 于 2015-3-20 10:02 编辑

69*24W=1.656kW 被水印挡住的 补偿后 功率因数0.9
回复
wyhwdf
2015年03月20日 14:12:32
3楼
纯粹是瞎写。就算是考虑上电压降的问题,也用不了这么大的。
回复
co1425264316716
2015年03月20日 15:46:47
4楼
wyhwdf 发表于 2015-3-20 14:12 纯粹是瞎写。就算是考虑上电压降的问题,也用不了这么大的。我也是这么觉得啊,这是公司以前别人做过的工程,我觉得怎么算都不用这么大,用个4平方毫米的线足够了,16A的断路器也足够了啊。 你觉得?
回复
co1425264316716
2015年03月20日 15:47:37
5楼
wyhwdf 发表于 2015-3-20 14:12 纯粹是瞎写。就算是考虑上电压降的问题,也用不了这么大的。就30几米也就那么点压降。
回复
maomaohello
2015年03月20日 15:52:00
6楼
进来看看 学习学习
回复
云飘飘
2015年03月21日 07:18:50
7楼
有可能距离长了。
回复
lczb
2015年03月22日 07:14:42
8楼
路过学习学习
回复
beida_energy
2015年03月22日 09:17:14
9楼
20A,从设计的角度也不过分,就是个短路保护,当然,最小也要选择16A ,照明灯的保护主要考虑稳定性,又不是保护仪表。只要那个0.03选对了就行。
回复
co1425264316716
2015年03月23日 09:03:02
10楼
beida_energy 发表于 2015-3-22 09:17 20A,从设计的角度也不过分,就是个短路保护,当然,最小也要选择16A ,照明灯的保护主要考虑稳定性,又不是 …那导线的截面呢?
回复
beida_energy
2015年03月23日 10:15:24
11楼
langzhouzhou99 发表于 2015-3-23 09:03 那导线的截面呢?有点儿大!2.5足矣!