这里漏电保护断路器需要选20A这么大的么,线的截面要6平方毫米这么粗啊。我算了一下不用这么大啊

这里漏电保护断路器需要选20A这么大的么,线的截面要6平方毫米这么粗啊。我算了一下不用这么大啊

捕获.JPG

免费打赏
co1425264316716
2015年03月23日 10:20:36
12楼
beida_energy 发表于 2015-3-23 10:15 有点儿大!2.5足矣!那那个漏电电流是怎么选择的 ?小弟初学
回复
beida_energy
2015年03月23日 16:46:36
13楼
langzhouzhou99 发表于 2015-3-23 10:20 那那个漏电电流是怎么选择的 ?小弟初学用于末端的漏电断路器动作电流必须时30MA的。
回复
co1427177835686
2015年03月24日 15:34:39
14楼
不把线径设计大些,工程公司怎么把报价报上去、、、、