《建筑结构荷载规范》中关于消费车荷载的取值的怎么的来的?
zxyxbx
zxyxbx Lv.6
2015年03月22日 16:51:58
只看楼主

《建筑结构荷载规范》中关于消费车荷载的取值的怎么的来的?比如双向板跨度从2.0mX 2.0m~6.0mX6.0m时,面荷载按35~20kN/平米考虑,这个20和35的数值是怎么得来的,可以看什么资料知道呀?

《建筑结构荷载规范》中关于消费车荷载的取值的怎么的来的?比如双向板跨度从2.0mX 2.0m~6.0mX6.0m时,面荷载按3


5~20kN/平米考虑,这个20和35的数值是怎么得来的,可以看什么资料知道呀?
免费打赏
偷地雷的
2015年03月23日 11:13:37
2楼
论坛这方面说的很多了。你可以自己找找,有表很全的。【保守设计是单向板取30KPa,双向板取20Kpa,但对构件和配筋造成浪费,可简化为等效均布荷载的计算,覆土越厚,板跨越大,则消防车等效均布荷载折减就越大。
回复
justin52
2015年03月23日 21:17:05
4楼
记得说是考虑2辆消防车,各种排布方式,按有限元计算得出的
可以去看规范编制组写的荷载规范理解与应用
回复
老虎下山
2019年08月18日 14:28:19
5楼

一起学习!一起进步!

回复

相关推荐