三相三线漏电保护器的问题
co1427026335475
2015年03月22日 21:01:15
只看楼主

本人新手,向各位大侠请教 :施工规范要求施工现场临时供电采用三相五线TN-S系统,在用电系统的末端,譬如一个三相异步电机的振动棒,规范要求,单独一个开关,专用保护PE线接入配电箱PE接线端子。因为电机没有零线,这时候漏电保护器需要接吗?如果需要接,三相四线的漏电保护器保即使接上也起不到啥作用,那么有没有三相漏电保护器呢,即进三根线,出三根线的漏电保护器呢,假如有这种漏电保护器,没有零线,构不成回路,漏电保护器能检测到漏电电流吗?

本人新手,向各位大侠请教 :

施工规范要求施工现场临时供电采用三相五线TN-S系统,在用电系统的末端,譬如一个三相异步电机的振动棒,规范要求,单独一个开关,专用保护PE线接入配电箱PE接线端子。

因为电机没有零线,这时候漏电保护器需要接吗?

如果需要接,三相四线的漏电保护器保即使接上也起不到啥作用,那么有没有三相漏电保护器呢,即进三根线,出三根线的漏电保护器呢,假如有这种漏电保护器,没有零线,构不成回路,漏电保护器能检测到漏电电流吗?
免费打赏
静安寺听
2015年03月24日 09:15:13
12楼
本帖最后由 静安寺听 于 2015-3-24 09:16 编辑 yijiangaogong 发表于 2015-3-23 19:50 接三极四P的到底行不行呢,心里真没底,因为看到关于漏电保护器检测漏电的很多理论和图片,都是离不开中性 …简单的方法,你漏电开关以后接的设备有没有单相负荷(比如箱体内本身的控制回路,指示灯一般都为220V,当然在开关前面的不算),如果有,就采用4P开关;如果没有,此开关专为一个三相电机供电的,那么采用3P就可以了。
回复
星雨灬
2015年03月24日 11:19:13
13楼
谢谢学习学习
回复
李李工
2015年03月24日 14:12:23
14楼
新手学习一下。谢谢!
回复
清澈透底
2015年03月24日 15:08:00
15楼
各位讲的真好,学习了。谢谢
回复
lczb
2015年03月24日 16:31:41
16楼

路过学习学习
回复
xlbeny
2015年03月24日 17:45:48
17楼
同意3楼讲解,学习学习
回复
muyuyao
2015年03月24日 18:28:49
18楼
本帖最后由 muyuyao 于 2015-4-10 13:55 编辑

3P漏保在施工现场多如牛毛!!!

小型机具、钢筋料场加工设备、镝灯等的三机箱内基本上都装3P漏保!!!

回复
duncandt
2015年03月24日 20:28:38
19楼
可以使用4p的漏电保护器!
回复
q123321aaa
2015年03月24日 22:30:35
20楼
建议使用3P的,3P+N的可能出问题
回复
海左岸
2015年03月25日 00:54:00
21楼
楼主有更多的资料和大家分享
回复

相关推荐

APP内打开