本人新手,向各位大侠请教 :
施工规范要求施工现场临时供电采用三相五线TN-S系统,在用电系统的末端,譬如一个三相异步电机的振动棒,规范要求,单独一个开关,专用保护PE线接入配电箱PE接线端子。
因为电机没有零线,这时候漏电保护器需要接吗?
如果需要接,三相四线的漏电保护器保即使接上也起不到啥作用,那么有没有三相漏电保护器呢,即进三根线,出三根线的漏电保护器呢,假如有这种漏电保护器,没有零线,构不成回路,漏电保护器能检测到漏电电流吗?
12楼
本帖最后由 静安寺听 于 2015-3-24 09:16 编辑 yijiangaogong 发表于 2015-3-23 19:50 接三极四P的到底行不行呢,心里真没底,因为看到关于漏电保护器检测漏电的很多理论和图片,都是离不开中性 …简单的方法,你漏电开关以后接的设备有没有单相负荷(比如箱体内本身的控制回路,指示灯一般都为220V,当然在开关前面的不算),如果有,就采用4P开关;如果没有,此开关专为一个三相电机供电的,那么采用3P就可以了。
回复
13楼
谢谢学习学习
回复
14楼
新手学习一下。谢谢!
回复
15楼
各位讲的真好,学习了。谢谢
回复
16楼
路过学习学习
回复
17楼
同意3楼讲解,学习学习
回复
18楼
本帖最后由 muyuyao 于 2015-4-10 13:55 编辑
3P漏保在施工现场多如牛毛!!!
小型机具、钢筋料场加工设备、镝灯等的三机箱内基本上都装3P漏保!!!
回复
19楼
可以使用4p的漏电保护器!
回复
20楼
建议使用3P的,3P+N的可能出问题
回复