现消防验收遇到大问题,支队验收时提出电梯前室正压送风口风量太小,达不到验收要求。现将现场实际情况向各位汇报下,希望能找到问题根源。柜式离心风机:规格、型号:风量38400m3/h,全压800pa,转速550rpm ,电机功率22KW(现场实际是15KW),设置在33层屋顶。正压送风阀:1100*(1600+250)注:阀体过大,生产厂家采用2个部分组成。风管井1300*400,一层是自然通风。现场实际试验中,正压送风阀有漏风,到达16层左右,有一点点感觉风量。2层根本一点风都没有了。
现求教,感激不尽!分析下具体原因,风机功率小肯定是一个方面,还有没有其他问题,比如说正压送风阀等。谢谢