不知道各位同行有没有这样的疑问?地下室人防部分(战时风机房、密闭通道、防化值班室兼人防配电间)和主体合用前室设不设置喷淋?好像这部分没有明确的规定。。。。
不知道各位同行有没有这样的疑问?地下室人防部分(战时风机房、密闭通道、防化值班室兼人防配电间)和主体合用前室设不设置喷淋?好像这部分没有明确的规定。。。。
2楼
借用一下刘可的帖子:5 进排风竖井、扩散、除尘滤毒室、密闭通道、防毒通道不设喷淋,并不得穿越任何管道。
回复
3楼
分情况对待,一般的原则是,平战结合平时也使用的地方需要设。
平战结合的风机房、通往主体前室且平时也通人的密闭通道、单体合用前室等要设喷淋;
扩散、除尘滤毒室、战时水泵房、防化值班室兼人防配电间和仅战时使用的风机房等不用设。
回复
4楼
版专攻 发表于 2015-3-23 14:14 借用一下刘可的帖子:5 进排风竖井、扩散、除尘滤毒室、密闭通道、防毒通道不设喷淋,并不得穿越任何管道。喷淋,给水,消防不穿密闭通道怎么到电梯前室管道井里去?
回复
5楼
依照规范,应该要设置的。
回复
6楼
分类而定,楼主的情况按照规范是要设置的
回复