2楼
少尉先生!
见建筑设计防火规范9.1.3条。
第6款“总建筑面积大于200平方米的地下建筑应设置排烟设施”
回复
3楼
2楼,规范只说了需要设置排烟设施,并没有将一定要设置机械排烟,怎么理解?我觉得还应该看看开窗面积.
回复
4楼
再顶一下.
回复
5楼
对于地下的经营娱乐场所来说,我很怀疑能够开外窗通风:安全和隐私怎么办?别说地下的洗浴城,就是地上的洗浴城也大多是封闭得严严实实的。
回复
6楼
必须设机械排烟
回复
7楼
支持 正解
回复
8楼
这样的使用功能只能设机械排烟
回复
9楼
这下少尉先生应该满意了
回复
10楼
..规范是死的,人是活的。不是一定要做机械排烟,但是当自然排烟不能符合规范要求时,就必须用机械的了。