这俩消火栓可以不与下面成环么? 还是下面的预留管兜上去成环,有点浪费管材啊
这俩消火栓可以不与下面成环么? 还是下面的预留管兜上去成环,有点浪费管材啊
2楼
一般应布置成环状,供水可靠性高些,室外消火栓流量不大于20L/S,且室内消火栓不超过10个时,除了规范规定的几种消防给水外,其他可以布置成支状(GB50974-2014第8.1.5条)
回复
3楼
没必要和下面的管道成环,从大环上接出两根管道成小环即可。或者这两个消火栓单独从大环上接出也可以。
回复
4楼
每个消火栓单独从环状管网上接出即可
回复
5楼
zlbzdx 发表于 2015-3-24 10:01 没必要和下面的管道成环,从大环上接出两根管道成小环即可。或者这两个消火栓单独从大环上接出也可以。这个可以有
回复