楼电梯间尽量避免布置剪力墙??
lshth110
lshth110 Lv.7
2015年03月23日 16:12:02
只看楼主

今天看了傅学怡傅总的书《实用高层建筑结构设计》第二版P16所说的,尽量避免在楼电梯间布置剪力墙,这个怎么理解?楼电梯间不是因为开洞不利于水平力的传递而要加强吗?为什么傅总说不宜在楼电梯间布置剪力墙呢?

今天看了傅学怡傅总的书《实用高层建筑结构设计》第二版P16所说的,尽量避免在楼电梯间布置剪力墙,这个怎么理解?楼电梯间不是因为开洞不利于水平力的传递而要加强吗?为什么傅总说不宜在楼电梯间布置剪力墙呢?
000000000000000.jpg

000000000000000.jpg

免费打赏
yingziokok
2015年05月04日 09:54:43
135楼
周一涨知识了,感谢楼主,感谢布丁
回复
light88
2015年05月04日 13:54:57
136楼
通常是因为考虑扭转
回复
青青鸟
2015年05月04日 14:07:21
137楼
在探讨中增长知识
回复
wyx666
2015年05月04日 15:35:09
138楼
刚度不均匀或者刚度过于集中在中间,导致的结果就是结构扭转
回复
lhr470642721
2015年05月05日 10:44:38
139楼
。。。。。。。。。。。。。。
回复
cj1163104631
2015年05月08日 07:53:05
140楼
小手一抖经验到手
回复
曾晓峰
2015年09月09日 16:36:38
141楼
■8.09楼电梯间尽量【避免】布置剪力墙吗
网友问:今天看了傅学怡傅总的书《实用高层建筑结构设计》第二版P16所说的,尽量避免在楼电梯间布置剪力墙,这个怎么理解?楼电梯间不是因为开洞不利于水平力的传递而要加强吗?为什么傅总说不宜在楼电梯间布置剪力墙呢?
答: 楼电梯间及楼层其它开洞如在整个结构单元平面中较对称或设置其它剪力墙与其对称,利用楼电梯间布置剪力墙对抗震是有利的,不论规范还是抗震概念设计等均已成为共识。
《建筑抗震设计规范》条文说明6.1.15……楼梯间是【重要】的紧急逃生竖向通道,……对于楼梯间设置刚度足够大的【抗震墙】的结构,楼梯间构件对结构刚度的影响较小,(楼梯间)也可不参与整体抗震计算。
从上也可看出:楼电梯间及楼层其它开洞处设置刚度足够大的【抗震墙】对抗震是有利的。
傅学怡傅总的书《实用高层建筑结构设计》第二版P16
因此剪力墙的部位设置要尽量【均匀】,要考虑到楼屋盖传力的可靠直接。一般还要尽量避免在楼电梯或楼面大开孔的【一侧】设置剪力墙,这此部位设置的剪力墙,由于楼盖传力受到削弱或局部区域应力集中,从而使其作用受到削弱,不利于整体结构的抗侧力协同工作。
注意:傅总讲的是“剪力墙的部位设置要尽量【均匀】”;“尽量避免在楼电梯或楼面大开孔的【一侧】设置剪力墙”, 而不是“楼电梯间尽量【避免】布置剪力墙。”