今天看了傅学怡傅总的书《实用高层建筑结构设计》第二版P16所说的,尽量避免在楼电梯间布置剪力墙,这个怎么理解?楼电梯间不是因为开洞不利于水平力的传递而要加强吗?为什么傅总说不宜在楼电梯间布置剪力墙呢?
今天看了傅学怡傅总的书《实用高层建筑结构设计》第二版P16所说的,尽量避免在楼电梯间布置剪力墙,这个怎么理解?楼电梯间不是因为开洞不利于水平力的传递而要加强吗?为什么傅总说不宜在楼电梯间布置剪力墙呢?
44楼
谢谢分享...................
回复
46楼
晕晕!老总的意思是两侧都要布置,尽量不要再一侧布置,这样剪力能有效地传递
回复
47楼
前提是框架-剪力墙结构体系!老总的意思是在洞口的两侧都要布置剪力墙 不要一侧布置 主要是使得剪力能有效的传递!!通过楼板能有效协调两者的变形!在同等高度的框剪体系中的墙体应该比剪力墙结构重要!
回复
48楼
老总的意思是避免在一侧布置,要在两侧都布置剪力墙
回复
49楼
好资料,谢谢分享
回复
50楼
我理解是因为楼梯间 电梯间等大开洞的位置,由于模型布置了剪力墙,则电算中考虑了剪力墙的刚度贡献,而实际工况下,由于大开洞不能有效传递水平力,剪力墙实际是没有贡献的,或者说“假贡献”,所以实际与计算模型不一致。设计中应当取包络。
回复
51楼
路过 谢谢分享
回复
52楼
可能使中间刚度偏大
回复
53楼
应该是防止形成虚假(即计算中有,实际没有)的刚度。
回复
54楼
多多学习理解
回复