今天看了傅学怡傅总的书《实用高层建筑结构设计》第二版P16所说的,尽量避免在楼电梯间布置剪力墙,这个怎么理解?楼电梯间不是因为开洞不利于水平力的传递而要加强吗?为什么傅总说不宜在楼电梯间布置剪力墙呢?
今天看了傅学怡傅总的书《实用高层建筑结构设计》第二版P16所说的,尽量避免在楼电梯间布置剪力墙,这个怎么理解?楼电梯间不是因为开洞不利于水平力的传递而要加强吗?为什么傅总说不宜在楼电梯间布置剪力墙呢?
![000000000000000.jpg](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
65楼
飘过。。。。。。。。。。。。。
回复
66楼
曾晓峰 发表于 2015-3-24 15:00 楼电梯间及楼层其它开洞如在整个结构单元平面中较对称或设置其它剪力墙与其对称.利用楼电梯间布置剪力墙对 …从防倒塌方面讲,楼梯间布置对称的剪力墙对抗震是有利的。楼梯间是逃生通道,而且布置剪力墙可以弥补楼板开洞对结构的不利影响,结构构件布置时,应尽可能使传力构件闭合
回复
67楼
飞刀 发表于 2015-3-30 15:17 楼电梯间是重要的疏散通道,在水平荷载作用下,布置剪力墙可以抵抗水平力的破坏,保护人员的安全。。。。 …以往的这个概念没有错!现在还是这个概念,对于楼梯间的墙体,还是要非常重视。
回复
68楼
很不错的帖子,赞一个!
回复
69楼
![](https://image.co188.com/x2/static/image/smiley/coface/ding.gif)
谢谢分享
回复
70楼
好资料 谢谢分享
回复
71楼
剪力墙上的水平力是板或梁传给它的,如果只有一侧有板,其他板上的力要经过这个板传递给剪力墙,则这一侧的板要传递很多的力,这就是不利的。
但实际情况是哪里门洞开的少就在哪里放剪力墙,顾不了那么多的。
回复
72楼
五楼的好像对
回复
73楼
学习了 大神啊都是
回复
74楼
谢谢楼主分享
回复