楼电梯间尽量避免布置剪力墙??
lshth110
lshth110 Lv.7
2015年03月23日 16:12:02
只看楼主

今天看了傅学怡傅总的书《实用高层建筑结构设计》第二版P16所说的,尽量避免在楼电梯间布置剪力墙,这个怎么理解?楼电梯间不是因为开洞不利于水平力的传递而要加强吗?为什么傅总说不宜在楼电梯间布置剪力墙呢?

今天看了傅学怡傅总的书《实用高层建筑结构设计》第二版P16所说的,尽量避免在楼电梯间布置剪力墙,这个怎么理解?楼电梯间不是因为开洞不利于水平力的传递而要加强吗?为什么傅总说不宜在楼电梯间布置剪力墙呢?
000000000000000.jpg

000000000000000.jpg

免费打赏
huanana01
2015年04月02日 09:13:28
85楼
新手路过学习,同时想问个问题,突出屋面电梯间仍采用剪力墙嘛
回复
怀念手指的温柔
2015年04月02日 13:47:07
86楼
学习。。。。。。。。。。
回复
asky333
2015年04月02日 15:26:35
87楼
说的有点道理的,就是做起来不容易。
回复
ypg20074040316
2015年04月02日 21:01:11
88楼
这个是必须要看的。学习前辈的经验!
回复
ysq5111
2015年04月02日 22:16:44
89楼
66666666666666666666666
回复
撒思开库
2015年04月03日 13:19:33
90楼
果断去模型里面调来耍耍看,看看结果如何
回复
阴雨的小城
2015年04月03日 14:56:11
91楼
楼电梯间处需要布置,但是应该适量,剪力墙的稳定是靠楼板拉结的,我个人认为洞口处布置的剪力墙一是稳定性不好,二是会导致应力集中。
回复
sl031112
2015年04月03日 15:39:51
92楼
他说的是一侧
回复
杨般若
2015年04月03日 17:17:16
93楼
1.楼电梯间宜布置剪力墙,但不应过于集中,遵守平面整体均匀布置的原则,不应产生过大的偏心
2.洞口周边布剪力墙,特别是凸出电梯间,应验算墙体的稳定性
3.两个相邻电梯井之间若不布置剪力墙,应考虑施工2次结构时的人员安全措施
回复
bob_lq
2015年04月03日 17:45:01
94楼
已经说明前提是 框架-剪力墙结构,剪力墙不宜集中布置在楼电梯间。
回复

相关推荐

APP内打开